| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.12.2011, 17:09 | #1 | |
Как быстро найти причину "подмеса" холодной воды в стояк с горячей?
непонятно
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
|
||
Просмотров: 111333
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
давай разберёмся. из-за чего и как может происходить подмес? пока думается, что через смеситель. если давление горячей воды меньше, чем у холодной, то при открывании кранов смесителя происходит перетекание из стояка в стояк.
Был свидетелем нескольких таких явлений в душах бассейнов. |
|||
|
||||
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
|
Все стояки соединены узлом рецеркуляции, один стояк постоянно холодный, даже конденсат капает. Т.е. продавливает всегда. Нужно именно минимальное количество действий. Я понимаю, что могу пройтись по всем квартирам и закрыть наглухо каждый стояк. Но это потребует достаточно много времени.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
|||
|
||||
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
|
Суть в том, что система с нижним розливом, т.е. вода идет с первого на последний этаж. На чердаке все стояки объединяются и подсоединены к обратке, обратка идет в тепловой узел через циркуляционный насос, затем на теплообменник и обратно в стояки. А сейчас один стояк ледяной. Стоит на чердаке спустить воду, он становится горячим, но через некоторое время опять ледяной, аж конденсат капает.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
|||
|
||||
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
|
принял, спасибо.
А по косвенным признакам можно определить квартиру в которой происходит переток !?!? Внешняя температура труб, работа счетчиков и т.д. и т.п. А то как определить какой кран перепускает.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! Последний раз редактировалось Botan, 23.12.2011 в 20:33. |
|||
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158
|
У меня весной была ситуация, когда переток произошёл через смеситель в ванной. Смеситель с регулятором, когда перекрывается настроенный поток холодная+горячая. В таком перекрытом состоянии горячая вода пошла прямиком в бачок унитаза ... залило соседей горячей водой ... в бачке не удержал клапан ....
Так что определить переток не так-то просто .... |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если исходить из того что подмес идёт в квартире, то по-любому нужно в квартиры заходить.
Проверить угадал ты квартиру или нет достаточно просто, закрываешь ввод горячей воды в квартиру и открываешь горячий кран у смесителя, в той квартире, где из него потечёт холодная вода и идёт подмес.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Цитата:
В принципе им можно пользоваться таким образом: постоянно держать открытыми оба крана и горячей и холодной воды (или, как вариант, обе грундбуксы сломаны - тогда всё тривиально, обход по квартирам), а воду включать переключателем. Обнаружить такую беду очень трудно, почти невозможно. Самое мерзкое: при всей "строгости" наших "норм" этот смеситель сертифицирован и разрешен к продаже! |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да, течь может и туда и обратно, всё зависит от того, где давление больше, а вот у меня на ответвлениях в квартиру обратные клапаны стоят, мне можно любые смесители ставить . А то что сертифицированы, это не большая беда.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Здравствуйте. У меня дома в ванной стоит шаровой смеситель, так вот если я включаю полным напором теплую воду (ручка посередине между холодной и горячей), при переключении на душ происходит подмес. Т.е. горячая вода выдавливает холодную, счетчик на стояке с холодной водой крутится в обратную сторону и из душа идет только горячая вода. Если в этом же смесителе включаю не кран, а не душ, происходит то же самое, но не с такой интенсивностью. Давление горячей воды у нас заметно больше, чем давление холодной.
В чем может быть проблема и что посоветуете сделать? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Это дефект катриджа. Практически все они с такими дефектами. Где больше, где меньше.
От душа такого не должно быть. Скорее всего давление холодной никакое. ----- добавлено через 57 сек. ----- Попробуй опустить душ ниже гусака.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Цитата:
----- добавлено через 59 сек. ----- К сожалению, обратные клапаны не стоят, а ставить их сейчас тяжело, нужно перепаивать систему Последний раз редактировалось Niderman, 17.07.2015 в 10:49. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Если есть грязевики (фильтры грубой очистки), попробуйте их почистить для начала.
----- добавлено через ~2 мин. ----- П.С. У меня на вводах стоят 20" фильтры, которые забиваются с разной скоростью. Подумываю поставить редуктора после фильтров. |
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Спасибо, попробую. Правда у соседей по стояку тоже напор холодной воды намного меньше, чем горячей
|
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Цитата:
Если нет, то значит проблема у меня в смесителе и нужно менять картридж, а если да - мне нужно оставить в покое смеситель и разговаривать с домоуправлением о напоре |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они? | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 06.10.2011 23:30 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей | Олег Анатольевич | Отопление | 6 | 23.10.2010 14:30 |