Как подобрать счетчик воды, нужна помощь
zain
 
Регистрация: 16.10.2016
Сообщений: 5

здравствуйте, подскажите дилетанту по согласованию счетчика с водоконалом.
Имеем АБК 5 этажей, площадь этажа 670 кв. м, работает около 100 человек, 20 унитазов, 10 умывальников, 1 душ.
Пожарный водопровод совмещен с хозяйственным, ввод через трубу 50 мм. Что бы не городить лес труб и монтировать автоматику возможно ли установить сразу счетчик Ду50 и как доказать Водоконалу, что его точности хватит в этом случае?
Просмотров: 6324
 
Непрочитано 21.10.2016, 10:18
#21
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Скажу сразу :
1. Ввод Ду50 не пройдёт.
2. Счётчик -расходомер - 25 макс. если полнопроходной, крыльчатка - 32 с натяжкой. 25 вполне хватит. Обосновать большие диаметры не получится.
3. Обводную линию в любом случае делать с электрозадвижкой.
4. Если есть крышная котельная (а там пожарка 2х2.5 л/с) - это 65 труба мин. при разводе.
Тут экономить не получится. Ввод 110. Обводная 65.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А сколько пожарных шкафов на этаже???
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 10:24
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Скажу сразу :
1. Ввод Ду50 не пройдёт.
2. Счётчик -расходомер - 25 макс. если полнопроходной, крыльчатка - 32 с натяжкой. 25 вполне хватит. Обосновать большие диаметры не получится.
3. Обводную линию в любом случае делать с электрозадвижкой.
4. Если есть крышная котельная (а там пожарка 2х2.5 л/с) - это 65 труба мин. при разводе.
1. Я бы не был столь уверен, может и пройти.
2. Есть ещё пожар, так что, если доказать что больший счётчик будет считать минимальный расход, вполне согласовываемо.
3. Нет, если имеется два ввода и поставить комбинированные расходомеры, то задвижка с электроприводом не нужна.
4. В условиях задачи одна струя 2,5л/с.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 12:28
#23
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
1. Я бы не был столь уверен, может и пройти.
Нет


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
2. Есть ещё пожар, так что, если доказать что больший счётчик будет считать минимальный расход, вполне согласовываемо.
Какая 50-ка пропустит??? (какой САМЫЙ минимум в природе счётчиков на 50)

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Нет, если имеется два ввода и поставить комбинированные расходомеры, то задвижка с электроприводом не нужна.
Ну да. комбики и второй ввод - хорошее обоснование. Экономически, только, хромают на обе ноги.

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
В условиях задачи одна струя 2,5л/с.
Уточняю. Просто уточняю. А то было уже, 18 кубов потеряли на тех.нужды...
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 14:00
| 1 #24
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Нет
Уточняю, теоретически нет, на практике, вполне согласовываемо во многих местах.
Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Ну да. комбики и второй ввод - хорошее обоснование. Экономически, только, хромают на обе ноги.
А вот мы таки остановились для себя именно на этом варианте, именно посчитав и проверив на практике экономику.
Раньше обводные делали, теперь комбики себе на объекты ставим, уже года три как.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 10:07
#25
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Раньше обводные делали, теперь комбики себе на объекты ставим, уже года три как.
Даже спорить не буду. расчёт есть расчёт. И он зависит от типа объекта. От расходов. Минималка почти у всего одна. А вот максималка плавает.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как подобрать счетчик воды, нужна помощь

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47