| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.12.2014, 13:20 | #1 | |
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе?
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 2496
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
У нас в нормах ничего об этом нет. В еврокодах чуть больше про открытые склады.
В атласе Катюшина схему 8.6 можно издалека попробовать применить.. Но рекомендую обратить внимание заодно на 7.5.2, в открытых складах аэродинамика зависит от того, что внутри. А какая высота здания? И какой пролет? Мне кажется, тут интерес может представлять только ветер на крышу, по этим схемам подъем может оказаться больше веса стропил и в ферме появятся усилия иных знаков. На колонны влияние ветра будет весьма мало, мне кажется. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать в лире нагрузку от стеновых панелей на раму? | Анатолий_01 | Лира / Лира-САПР | 7 | 18.10.2012 13:44 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |