| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.12.2014, 05:00 | #1 | |
Продавливание при наличии капителей (отчет НИИЖБ 2002 год)
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 6245
|
|
||||
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92
|
Спасибо, Бахил, но важно не "как это надо считать", а "как решить возникшую проблему". Необходимо выполнить расчет и получить результат, используя именно эту методику (других отечественных методик расчета с учетом капителей я не встречал). На форуме, в темах о продавливании, зачастую советуют считать по этой методике и я полагал, что раз советуют, значит сами пробовали. Наверное они все в отпуске или за 12 лет существования методики я один нашел несоответствие(
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Вся фишка в том, что если расстояние между первым и вторым сечениями мало, то в расчёт вводится h0, даже если сечение I не выходит за границы капители. Первое условие лишнее. Очевидно при "актуализации" просто тупо добавили третье условие, особо не вникая в него. Вместо того, чтобы просто передрать еврокод. Offtop: "...о, сколько нам ошибок чудных готовит..."
Так что не бери в голову, а тупо считай по СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19
|
То же возник вопрос по продавливанию капители. В приложенном (изображении 1) 2 случая. Меня интересует случай "а", по 1-ому расчетному сечению. Казалось бы все просто, но у меня колонна круглая а капитель должна быть квадратная. В разрезе картина аналогичная, но в плане видно что квадратная капитель выходит за грани условия (см изображение 2). Вот возник вопрос, необходимо ли проверять продавливание данной капители по колонне или нет. Если у вас есть ссылки на еврокоды, или другую справочную литературу буду благодарен.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
lerec, считаете капитель в 2 сечениях: у колонны и у плиты.
Если есть сомнения, в коротких вылетах равных толщине, то формально должны считать и между этими сечениями. При малейших сомнениях в несущей способности капители по любом поводу тупо увеличиваете эту капитель. Рекомендую прочность делать с запасом >15%. Это может перекрыть ваши возможные незначительные ошибки или изменения нагрузки. То есть получаете запас 10% и увеличиваете капитель. Короткие капители не делайте, делайте их больше общей толщины минимум в 2 раза (особенно по огнестойкости). И не делайте разные капители. Унифицируйте на всё здание не более 3 групп капителей с учётом углов и т.п. Это всё просто и несложно. Рекомендации как именно есть в отчёте. Также не забудьте про огнестойкость поперечной арматуры при её использовании. Также не забудьте, что АРБАТ считает поперечную арматуру на продавливание неправильно не в запас (до -10...-15%) (число штук надо контролировать "вручную"). Также не забудьте про ограниченную несущую способность поперечной арматуры. Считаю, что сама тема - ошибка. Нельзя так конструировать вылет капителей. Надо их делать длиннее. В том смысле, что по расчётам будет чаще всего получаться длиннее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2020 в 15:01. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- lerec, дайте бетон поперечная арматура (и крест или сплошная) расстояние от рабочей арматуры до грани плиты (для ho) размеры капители рисунком в плане и на разрезе усилия от расчётных постоянных и кратковременных N, М, М, те же усилия для нормативных длительных нагрузок. огнестойкость R, толщина бетонной стяжки пола сверху Попробую прикинуть. Мне надо калькулятор тестировать. Вы годитесь. :Ъ Ну или сами попробуйте. https://dwg.ru/dnl/14986
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2020 в 18:21. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |