Непрочитано 15.10.2014, 18:30 #1
Минимальное опирание монолитого участка на нижнюю полку швеллера в случае приваренных арматурных стержней
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Монолитный участок выполняется по нижней полке швеллера или двутавра, минимальное опирание участка на полку для обеспечения анкеровки 5d и не менее 50мм. В случае применения швеллеров по расчету порядка 12, исходя из требований анкеровки его полки недостаточно, а если применить двутавр то тогда вместо двенадцатого придется какой нибудь 20 применять. Скажите пожалуйста если приварить стержни к стенке двутавра, тем самым обеспечив анкеровку, какое тогда минимальное опирание должно быть (по какому фактору тогда выбирать минимальную величину опирания)? Тоесть могу ли я опирать на 30-35мм монолитный участок? И еще 5d это от расчетного диаметра или фактически примененного стержня?

Вложения
Тип файла: pdf Монолитный участок.pdf (116.7 Кб, 168 просмотров)


Последний раз редактировалось K700, 15.10.2014 в 18:40.
Просмотров: 4180
 
Непрочитано 16.10.2014, 16:38
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Думаю, рыть нужно в направлении сжато-растянутого узла.
Вложения
Тип файла: rar Doc2.rar (534.7 Кб, 104 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2014, 02:03
1 | #3
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
минимальное опирание участка на полку для обеспечения анкеровки 5d и не менее 50мм.
это больше справедливо если вы плиту опирать будете на верхнюю полку металлической балки ( двутавр, швеллер) и конструктивно для связи балки и монолитного перекрытия (и включения их в совместную работу) установите арматуру как на рисунке
В вашем случае больше подходит понятие "жесткая арматура", посмотрите вот здесь http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...ativ/57/57876/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image177.jpg
Просмотров: 267
Размер:	19.3 Кб
ID:	137034  
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 20:48
1 | #4
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Приварите горизонтальную полосу необходимой ширины вдоль балки и прикрепите ее ребрами к стенке балки.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 15:09
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо большое!