Инерционные силы в Лира 9.6 для расчета здания на опрокидывание
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 4275
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132
|
Добрый день. Я так думаю, что вам надо посмотреть усилия в ваших колоннах на уровне плитного фундамента. Если Все колонны сжаты - опрокидывания нет. Если часть колонн растянуто - приводите продольные силы в колоннах к моменту относительно грани, где произойдет опрокидывание. Удерживающий момент - момент относительно той же грани от собственного веса здания. Для прикидки пойдет.
|
|||
|
||||
В Лире есть функция преобразовать инерционные силы в нагрузки. Преобразовываете, после чего для загружения можно использовтаь функцию Нагрузки - Просуммировать нагрузки. Вы получите сумму нагрузок в таблице и плечо от равнодействующей горизонтальных нагрузок до фундамента. Умножив сумму нагрузок по оси Х (или Y) на плечо до фундамента, вы получите опрокидывающий момент от сейсмики.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24
|
skam, спасибо, сохраню.
У нас в ручную считают, узнал недавно как. Выделаем все узлы на ярусе. Интерактивные таблицы -> инерция -> Для выбранных узлов, все загружения (выводит только сейсмику). Далее таблицу экспортируем в эксель и суммируем инерционные силы для каждой составляющей. Ну и остальное уже по учебнику. Находятся суммы сейсмических сил (по Х, Y, Z). От них момент опрокидывающий момент. Далее удерживающий момент от постоянных нормативных нагрузок и под конец Муд/Мопр>=1.5 |
|||
|
||||
У нас тоже самое только суммируется не в Экселе, а в самой функции Лиры. Тут основная проблема найти расстояние от равнодействующей до низа фундамента для определения опрокидывающего момента. Знаю некоторые по упрощенке принимают ее 1/3 высоты конструкции, но в Лире можно получить точное значение.
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит | Julianna | STARK ES | 131 | 28.02.2017 14:08 |
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации | mmn324 | SCAD | 9 | 31.01.2014 10:42 |
Пример оформлен. расчета ферм в ПК ЛИРА | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.08.2011 15:42 |