Непрочитано 25.02.2010, 14:39 #1
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия
ЛАПИДУС2009
 
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229

Cоздаю тему в 3-тий раз (в течение часа)! Предыдущие две - исчезли... Имеется два варианта армирования края монолитной безригельной плиты (см.вложенный файл). Требуется определить, какой из вариантов правилен и для чего ставятся данные гнутые стержни... Спасибо..

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
торец плиты.dwg (55.9 Кб, 3790 просмотров)

Просмотров: 9101
 
Непрочитано 25.02.2010, 14:53
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,829


ЛАПИДУС2009, ты собственную почту хотя бы изредка проверяй. Да и правила форума прочти.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 16:45
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, Здарова фотки по Павлинарию покажешь?

А почему не вот так? [IMG]http://s002.***********/i198/1002/d8/7b07210447e9t.jpg[/IMG]

Зачем их ставить? Так положено. СП 52-103-2007 п.9.9
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 16:57
#4
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Ой , я тоже очень хочу увидеть фотографии павлинария. Помниться ржали всей конторой. Без обид.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 19:09
#5
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Regby, вариант "С", конечно, безумно красив... Ну, а как насчет перпендикулярного направления?)))) P.S. Павлинарий - в начальной стадии реализации))))
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 19:14
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, в перпендикулярном направлении то же самое смотри внимательно вариант "С"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 19:24
#7
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Regby, ЗОДЧИЙ тоже чертежи читать умеет)))) При установке П-шки в перпендикулярном направлении верхний стержень, идущий параллельно краю плиты, оказывается неохваченным этой самой П-шкой... В этом и суть вопроса (см. внимательно вложенный файл)... Должна ли П-шка охватывать продольные стержни, идущие параллельно краю плиты? Или главное, чтобы она являлась продолжением стержней , перпендикулярных торцу плиты? Уф-ф, что-то накрутил я тут)))) Проще говоря, какой из предлагаемых мною узлов во вложен.файле верен? И почему? Ибо спор разразился весьма конкретный, дошло до "верхов")))
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 19:30
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, ты читал СП 52-103-2007 п.9.9?
Там написано что эти П образные стержни нужны для восприятия крутящих моментов и для анкеровки концевых участков продольной арматуры. Я не вижу необходимости "обхватывать" какие либо стержни данными П-образками. Достаточно соблюсти длину нахлеста стержней плиты и П-образных. Может есть другие мнения?

Offtop: У тебя вечно до верхов доходит, может хоть на этот раз Батьку не впутывать?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 19:43
#9
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Regby, к моему несмываемому позору указанный СП я не "читал", т.к. сей нормативный документ - документ другой страны))) Но, с любезно указанным тобою пунктом я немедленно ознакомился! Отдельные товарищи считают, что без "обхвата" П-шкой крайний продольный стержень "отщелкнется" от плиты вместе с защитным слоем, ссылаясь при этом на свой многолетний опыт строительства в стране Советов... Поэтому я в глубине души надеялся найти какой-нибудь рисунок в какой-нибудь книжке (пусть не НТД)... Кстати, указанные мною опытные товарищи, настаивают на изготовлении этих П-шек из арматуры 6АI, мотивируя тем, что такую арматуру легко гнуть даже ручонками... Ну, видать не судьба доказать обратное... Видимо, этот вопрос настолько сложен, что даже зубрам с форума он не "по зубам")))))
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 19:57
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, Как же он будет "отщелкаться" если он привязан к остальной арматуре (к ортогональному стержню, к каркасам или фиксаторам)?
Вот картинка [IMG]http://i020.***********/1002/7e/2dcd99ef0301t.jpg[/IMG]
из Standard method of detailing structural concrete стр 63
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.02.2010 в 20:07.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 04:29
#11
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


СП 52-103-2007 п.9.9 четко написано что для анкеровки стержней.
Прижать надо к анкеруемым стержням вариант А.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 13:35
#12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


ЛАПИДУС2009
В армировании плитных конструкций старайся, чтоб первой укладывали арматуру в верхней и нижней зоне по одинаковому направлению, так как на варианте "С" и в Руководстве к Еврокоду #3, #10, а не так как на вариантах А и Б, тогда П-ки замечательно будут устанавливаться, но по этому поводу вроде сказал Regby.

to all
А как насчёт армирования торцов балконных плит? Или случая когда у меня анкеровки достаточно и нет крутящих моментов? Тоже П-ки ставить нужно? Неужели, только лишь для того, чтоб крайний продольный торцевой распределительный стержень балкона не создал какую-то страшную усадочную трещину вдоль себя??
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 14:33
#13
BABER


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 16


Зачем анкеровать концевые участки арматуры? Как не замкнутая арматура может воспринимать крутящий момент? Арматуру ставлю по варианту С из арматуры основного армирования (что бы не набирать количество приминяемых диаметров) заважу на длинну анкеровки. Если не ленюсь выполняю скрытую балку по контуру шириной равной 2 толщины плиты с шагом замкнутых хомутов из 6 АI равной 300мм . А что бы арматуры не "отщелкивалась" вязать ее нада в местах перекрещивания не менее 50%. Арматура нужна для усиления торца плиты и выполнения роли лягушки что б при бетонировании арматурка верхняя и нижняя не слиплась это лично мое мнение,

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Там написано что эти П образные стержни нужны для восприятия крутящих моментов и для анкеровки концевых участков продольной арматуры. Я не вижу необходимости "обхватывать" какие либо стержни данными П-образками. Достаточно соблюсти длину нахлеста стержней плиты и П-образных. Может есть другие мнения?
BABER вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 14:53
#14
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Применяем вариант А, сетки должны быть между собой связаны и ничего "отщелкиваться" не будет, иногда правда ставим в 2 раза реже чем шаг

Да и ещё, строителям очень удобно на эти пэшки ставить фиксаторы защитного слоя
__________________
Как-то так ...

Последний раз редактировалось Monolit-aga, 26.02.2010 в 14:59.
Monolit-aga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта Александр Валерьевич Расчетные программы 13 23.09.2008 19:17
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34