| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость выполнения расчета времени эвакуации

Необходимость выполнения расчета времени эвакуации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2013, 15:30 #1
Необходимость выполнения расчета времени эвакуации
А-Леха
 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34

Собственно - статья 53 ФЗ123
часть 3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
часть 4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.
Следует ли из части 4 что при выполнении требований СП необходимости нет в таком расчете?

И еще - пункт 26 постановление 87
м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);

-опять же наводит на мысль об отсутствии необходимости расчета.
Offtop: ПС -закинул вопрос в мчс - 30 дней буду ждать )))
Просмотров: 18286
 
Непрочитано 08.10.2013, 16:14
#2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Вы правильно думаете, однако в нормах в некоторых случая предусмотрено необходимое время эвакуации (например из зрительных залов).
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 16:23
#3
А-Леха


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
например из зрительных залов
это понятно - где большое скопление людей(залы, в тч торговые, трибуны и тд) - надо, но для жилого здания 9 этажей... причем "експерт" ссылается на эти самые пункты. может после 3й части статьи 4й осилить не смог или просто странно читает....
А-Леха вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 16:34
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


А он от Вас хочет расчет пожарных рисков? Ну так Вы огорчите его. Методики расчета пожарных рисков для жилых домов не существует.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 16:35
#5
А-Леха


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
А он от Вас хочет расчет пожарных рисков?
нет, расчет времени эвакуации.
А-Леха вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 16:43
#6
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Ну тут Вам только с ним лично пообщаться надо. Может придете к какому решению.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 10:36
#7
А-Леха


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 34


еще вопрос - вообщем-то расчет не сложен, но интересует с чем сравнивать результаты? для общественных все понятно - а для жилых никаких данных не нашел.
А-Леха вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 11:58
#8
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


в экспертизе с многоквартирным жилым домом (16-ть этажей), получили замечание:
Отсутствует подтверждение расчетными данными безопасной эвакуации людей из здания при пожаре.
Основание: п. 26 п/п д) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, п. 3, 4 ст. 53 Федерального Закона от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91*

подскажите как быть? расчет не делали, да и раньше никогда не требовали его...
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 12:16
#9
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Попробуйте переговорить с экспертом. Что конкретно он хочет увидеть от Вас. По моему опыту подобные замечания возникают если нарушена какая-то из норм по эвакуации. Может достаточно будет обосновать принятые решения по эвакуационным путям на соответствие с 5.4 СП 1.13130. Весь вопрос еще в том, что утвержденных методов определения необходимого и расчетного времени эвакуации для многоквартирных жилых на сегодняшний день нет.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 12:28
#10
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


к сожалению, у меня требовали в московской областной даже на типовой проект П-44К расчет эвакуации первого (тоже типового без перепланировок) и типового этажа. благо на другой объект для этих секций был расчет. но расчет обязали приложить. а в заключении появились конкретное время эвакуации по помещениям.
human вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:02
#11
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Весь вопрос еще в том, что утвержденных методов определения необходимого и расчетного времени эвакуации для многоквартирных жилых на сегодняшний день нет.
а утвержденные методы где должны быть?
в ГОСТ 12.1.004-91* методика же есть, или мы об разном?
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 13:21
2 | #12
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


В ГОСТ 12.1.004-91* есть такая методика. Она находится в приложении 2. Согласно приказа № 1573 (перечень документов, обеспечивающих выполнение ФЗ №123) в данном ГОСТе действуют только Приложения 3, 4 (таблицы 11, 12), приложения 5, 6.2, 7, 8. Эта методика с небольшими изменениями перекочевала в приказ МЧС от 30 июня 2009 г. N 382. Два года назад в этот приказ внесли изменения и теперь он не распространяется на здания классов функц. пож. опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4. Вот поэтому и говорю, что нет утвержденных методик.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 14:40
#13
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
В ГОСТ 12.1.004-91* есть такая методика. Она находится в приложении 2. Согласно приказа № 1573 (перечень документов, обеспечивающих выполнение ФЗ №123) в данном ГОСТе действуют только Приложения 3, 4 (таблицы 11, 12), приложения 5, 6.2, 7, 8. Эта методика с небольшими изменениями перекочевала в приказ МЧС от 30 июня 2009 г. N 382. Два года назад в этот приказ внесли изменения и теперь он не распространяется на здания классов функц. пож. опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4. Вот поэтому и говорю, что нет утвержденных методик.
огромное спасибо за объяснение
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:20
#14
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Вот вам пример расчёта, который делали пожарные. Вытащил его из согласованных СТУ на объект, котоый только что прошёл экспертизу
Вложения
Тип файла: docx Расчёт пожарных.docx (124.9 Кб, 1726 просмотров)
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 12:45
#15
SERЖ


 
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107


у нас в экспертизе сегодня семинар, и одна из тем семинара как раз эвакуационные пути и выходы и т.п....
задам вопрос прилюдно об расчете и необходимости его делать. посмотрим что ответит эксперт.
SERЖ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 17:01
#16
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Может кому пригодится...
Вложения
Тип файла: pdf Письмо МЧС России.pdf (161.8 Кб, 1453 просмотров)
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 16:48
#17
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Подскажите, кто знает, какое кол-во людей взять при обосновании ширины лестницы 3-го типа, которая будет в качестве эвакуационной со второго этажа пристроенной ТП из помещения РУ-10 кВ и помещения РУ-0.4 кВ?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 18:23
#18
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


А кто вообще может находиться в ТП? В первую очередь, оперативно-выездная бригада, в которой 2 или 3 человека. Возможно, изредка ремонтная бригада, трудно сказать, сколько в ней человек, может как в 2-3 ОВБ. Поинтересуйтесь в Вашем РЭС, если очень надо.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 22:55
#19
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
А кто вообще может находиться в ТП? В первую очередь, оперативно-выездная бригада, в которой 2 или 3 человека. Возможно, изредка ремонтная бригада, трудно сказать, сколько в ней человек, может как в 2-3 ОВБ. Поинтересуйтесь в Вашем РЭС, если очень надо.
В сетях могут ответить по РУ-10кВ, а вот какое кол-во взять по РУ-0,4кВ?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 09:39
#20
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
В сетях могут ответить по РУ-10кВ, а вот какое кол-во взять по РУ-0,4кВ?
А это могут быть совсем другие люди? Или у ОВБ не будет доступа в РУ-0,4 кВ?
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость выполнения расчета времени эвакуации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу программу от ВНИИПО для расчета времени эвакуации Turbo D. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.10.2009 22:55
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре Makarus Программирование 2 14.04.2009 08:54
где можно найти нормы времени для расчета трудозатрат на устройство вентилируемого фасада и установку витражей? dosik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2008 23:23
Расчет времени эвакуации Илья Сергеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.12.2008 14:57