| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ПГП и трещина в балке над дверным проемом. Помогите советом.

ПГП и трещина в балке над дверным проемом. Помогите советом.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2016, 12:46 #1
ПГП и трещина в балке над дверным проемом. Помогите советом.
Segey_74
 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 3

Добрый день!
Поставлена сантехкабина из пгп, которая также по периметру закрывает вентиляционный короб (80 плит). Для оформления двух дверных проемов была вбита арматура 12мм на 7 см в бетонную стену и залита балка 115x80x80 для каждого из них. Балки упираются по 30 см на плиты со стороны сантехкабины. Сверху были поставлены плиты. Затем приклеены куски для оформления проема сбоку, т.е. балки на эти куски не упираются.
При осмотре где-то на расстоянии 10 см от сантехкабины на обоих балках выявились волосяные трещины на все сечение балки. На одной из них она переходит и в трещину пгп плиты.
Возможно это усадочные трещины. Ясно, идеала быть не может и конструкция кажется стабильной, но хотел бы спросить мнения опытных форумчан насколько данная ситуация критична. Спасибо!





Просмотров: 3573
 
Непрочитано 12.10.2016, 13:06
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Волосяная трещина - это всё фигня. Я бы больше переживал за длину опирания балки на стены (смятие балкой стены). Если по расчёту сошлось. то ок, а если на халяву рисовали балку ?
Хотя если уж в балке трещина пошла, то о чём это я...

Ширина трещины регламентируется СП 63.13330.2012.
Цитата:
а) из условия обеспечения сохранности арматуры классов А240 ... А600, В500:
0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин;
(ваш случай)
Цитата:
б) из условия ограничения проницаемости конструкций
0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин.
(бассейны, чащи, подвалы и т.п.)
На фото трещина около 1 мм.
Но причина, вроде бы не в нагрузке. Может при монтаже сломали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 13:28
#3
Segey_74


 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 3


Измерил ширину. На глаз 0,1 мм. Это самая крупная. Арматура у меня окрашена внутри.
Балка при установке была без дефектов и после наверно недели две.
Там нагрузка в принципе смешная. максимум кг 45 плиты сверху и балка сама 14-15 кг.

Вообще трещины это норма или нет? Или арматура выполняет свою роль при их наличии. Уж если на эту тему думать, я бы больше волновался за балку застройщика..
Segey_74 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 14:07
#4
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Segey_74 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Поставлена сантехкабина из пгп, которая также по периметру закрывает вентиляционный короб (80 плит). Для оформления двух дверных проемов была вбита арматура 12мм на 7 см в бетонную стену и залита балка 115x80x80 для каждого из них. Балки упираются по 30 см на плиты со стороны сантехкабины. Сверху были поставлены плиты. Затем приклеены куски для оформления проема сбоку, т.е. балки на эти куски не упираются.
При осмотре где-то на расстоянии 10 см от сантехкабины на обоих балках выявились волосяные трещины на все сечение балки. На одной из них она переходит и в трещину пгп плиты.
Возможно это усадочные трещины. Ясно, идеала быть не может и конструкция кажется стабильной, но хотел бы спросить мнения опытных форумчан насколько данная ситуация критична. Спасибо!
Можно уточнить пару моментов? Какое всетаки сечение балки - 115x80 или 80x80? В какой зоне по высоте сечения балки установлена арматура? Трещина имеет равномерную ширину, или расширяется кверху\книзу?
vasilev666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 14:20
#5
Segey_74


 
Регистрация: 12.10.2016
Сообщений: 3


Ноль недосмотрел. Сечение 80x80. Центр арматуры на 35 мм выше нижнего края. Едва заметное расширение книзу.

----- добавлено через ~10 ч. -----
Tyhig Спасибо!
Вы видимо правы - гипс мнется. Остается открытым вопрос насколько все это надежно и будет ли стоять дальше?

Последний раз редактировалось Segey_74, 13.10.2016 в 13:45.
Segey_74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ПГП и трещина в балке над дверным проемом. Помогите советом.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку kitep Архитектура 3 04.05.2011 22:05
Помогите советом по выбору конструкитва 2-х этажного монолитного жилого здания Dmitr3585 Железобетонные конструкции 5 10.03.2011 15:16
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32