| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет коррозии МК

Учет коррозии МК

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2003, 20:23 #1
Учет коррозии МК
gad
 
Строитель
 
Лукоморье
Регистрация: 02.09.2003
Сообщений: 1,075

По СНиПу II-23-81* п.1.2 запрещается увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкции от коррозии. Но в "Пособии по проектированию усиления стальных конструкций" есть один пункт, в котором описывается учет агрессивности среды при расчете эксплуатируемых (подвергшихся воздействию агрессивной среды) конструкций - вводится коэффициент понижающий Ry в зависимости от агрессивности среды.
Дело в следующем:
Запроектирована ферма из ГСП с толщиной стенки 2 мм. Среда слабоагрессивная, постоянная влажность. Ясно, что в данных условиях (узлы фермы безобразны и толщина ГСП 2 мм) не возможно обеспечить нормальный провар и герметичность и как следствие коррозия, но корректно ли в данном случае произвести расчет сечений поясов и раскосов с имитацией их "коррозии" уменьшить Ry=0,95*Ry и сослаться на "Пособие"?
Понятно, что Вы можете сказать об антикоррозийной защите - которую можно восстанавливать хоть раз в месяц, но в данном случае это не пройдет.
Просмотров: 6897
 
Непрочитано 28.09.2003, 21:27
#2
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


Цитата:
По СНиПу II-23-81* п.1.2 запрещается увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкции от коррозии
Сдается мне что данный пункт СНиП сохранился с тех времен, когда вся страна экономила стратегическое сырье - металл (помните сбор металлолома в школе и т.д.) и на применеие металлического каркаса требовалось чуть ли не разрешение госстроя. Так что по-моему с толщиной металла стесняться особо не стоит, можно и меньше 0,95 коэф. взять
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2003, 18:40
#3
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Согласен с alex-alex'ом, я еще застал те времена.
А варить надо в углекислой среде полуавтоматом. Они есть небольшие, можно использовать на площадке.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2003, 19:04
#4
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Корозия съдает в обыкновенных условиях 0,1 мм/год не защищенного метала.
Prokurat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2003, 21:07
#5
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Дело в том, что данное допущение (Ry=0,95*Ry) как говрить мой босс в данном конкретном случае притянуто за уши и сдается мне он прав. Необходимо нечто подобное подтвердить строкой из ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА - что я сделать пока не смог.
>alex-alex
За соседним забором ОАО "Северсталь". Так что в металле ограничения нет.
>Serz
Как говорят "свидетели" узлы сварны отвратительно.
>Prokurat
Там не просто коррозия - там уголки L75x6 сжираются в течении 8 лет :twisted: (кислоты).
P.S. Речь идет об ОФИЦИАЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ(СНиПе или на худой конец Пособии по ...) на выдержку из которого можно было бы сослаться при "драке".
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2003, 16:54
#6
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


gad>
Сдается мне, что упомянутое Вами "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций" единственный документ, где есть эти коэффициенты. Пособие издано в развите главы 20 СНиП II-23-81, имеет законную силу.
Serz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2003, 18:53
#7
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Да, ну ладно. Если что-то всплывет допишу сюда.
Всем спасибо.
gad вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет коррозии МК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46
Учет случайных отклонений длин стержней torf_83 Прочее. Архитектура и строительство 9 13.12.2006 09:45
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
Лира 9.2 учет кручения Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 3 26.12.2005 11:56