| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2011, 11:54 | 1 | | #1 |
Проект деревянной кровли
Организация проектирования
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
||
Просмотров: 21770
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Просмотрел чертеж...Это что? проект? Вы кто? Инженер или чертежник? Серию ТСК выкиньте к чертовой бабушке. Кто вас учил врубать наслонные стропила в мауэрлат? Откройте учебник и выучите значение слова "кровля". Вообще все чертежи бред какой-то. Мне одному так кажется?
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Что навскидку заметил
- не хватает разреза по коньку. - связи вдоль конька ставить надо, хотя чаще делают подкосы - заодно разгружают прогон - самая большая загадка - а где, собственно, он, коньковый прогон? - 4-й узел - а где подкладная доска? - 7-й узел - общепринятое мнение, что подкос под таким углом работать не будет - трудно разобраться - а где тут что? то ли это разные здания, то ли разные варианты, то ли один - черновик, другой - чистовик? - карнизный узел низко над чердачным перекрытием - опорная поверхность стропильной ноги в месте опирания на мауэрлат д.б. строго горизонтальна - никаких "зубов" и упоров в мауэрлат. - не хватает еще одной схватки - ниже узла 2.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
2 Расток
Предъявите ваш стандарт пжласта. Я всегда опираю стропило без врубок, упор формирую пришивным бруском. Я знаю для чего мауэлат , скажите свою версию назначения этого бруска. Но речь не о том, речь о чертежах которые даже на курсовик не похожи, да еще а автор говорит что стропила не считал (там действительно сложный расчет, балка все-таки...), да еще и оформление чертежей - ололо. Если это проект - проектировщику должно быть стыдно. |
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Всем благодарен за критику! Я думаю, что каждый сталкивался с ситуацией, когда развиваться только в одной области (КМ, КЖ либо дерево) нет возможности, и тебя, в зависимости от условий работы, кидают то на одно направление, то на другое (и это при условии ограниченного времени выполнения работ). Поэтому я и использую такой ресурс как DWG, а ошибки... куда же без них... с деревом я еще не работал!
По объекту: это два отдельных здания, одно с вальмовой кровлей, другое просто двускатное. По поводу конькового прогона: в серии ТСК он не используется, поэтому я его не закладывал, но думаю, что в безвальмовой кровле он все-таки нужен, сделаю.. По поводу узла мауэрлата и стропила: возможно опыта у меня маловато (чего не отрицаю!!!), но практике много где встречал такой узел, да и в проектах тоже (почему и сделал!) Цитата:
Цитата:
__________________
Учусь... Последний раз редактировалось medved, 11.01.2011 в 14:36. |
|||
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
Врубать стропила в мауэрлат на мой взгляд в данной схеме допустимо, т.к. распор от прогиба нижней СН не большой, а ограничение перемещения только уменьшит их провисание. Связи в продольном направлении по этой серии это прибитые к стойкам крест на крест доски и все!(см. серию, лист 39) По работе схемы замечаний нет, а вот оформление школьное. Раз пользовались серией то посмотрите как там производится маркировка элементов, как на плане так и на разрезе и еще ведомости со спецификациями. Если нет времени и строителям все ясно то можно и по такому проекту строить. Цитата:
|
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
На самом деле выборочно проверял элементы - запас очень приличный, поэтому больше на этом вопросе не заморачивался! Чертежник я никудышный, согласен, но мне, на самом деле, другими вещами заниматься интересней, просто обязали, да и пригодится в будущем!
Господа, к критике я отношусь совершенно спокойно, чем хуже сейчас - тем лучше потом! Поэтому в выражениях не стесняйтесь...
__________________
Учусь... |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Во многих зданиях (у нас в Одессе в большинстве) нет выноса кровли больше чем 100-300мм, итого со стеной грубо говоря 700мм. Наслонные стропила делают с выносом как-раз 700 мм и просто делают небольшую врубку для мауэрлата. В вашем случае работа вышла-бы трудоёмче (если так можно выразиться), потому что нужно делать ту-же врезку но в дополнительной доске которую нужно дополнительно прибивать к стропильной ноге. А результат выходит одинаковый. Зачем-же, спрашивается, делать лишнюю работу?
Последний раз редактировалось РастОК, 11.01.2011 в 16:33. |
|||
|
||||
Ну поехали:
1. Фасады в проекте вроде как не нужны, к чему они? Достаточно было бы разреза продольного и поперечного. Если фасады остаются в проекте, то нужно их привести в более приглядный вид и заложить цвет и материал кровли в паспорт. 2. Вопрос возникает по доступу на чердак и его вентиляции - с этим неплохо справляются слуховые окна. 3. К планам следующие претензии: балки нужно как-то замаркировать на плане, ту же операцию проделать и с кобылками (и как то надо чтоб на плане просматривалось две кобылки на стропилине), на плане показать ветровые связи, вертикальные связи, прогоны, затяжки и т.д. - все это на плане обязательно нанести и замаркировать. Ну конечно и шаг показать нормально - размерами, а не подпиской снизу всех стропил, а не только центральных. 4. Уклон кровли обозначить в процентах или градусах, а не просто куча стрелок (и зачем куча, одной достаточно). 5. Один из главных узлов проработан недостаточно - речь о карнизном узле - показать отметку мауэрлата, показать вылет кобылки (для общетсвенных он составляет 600мм от стены). Непонятно за что цепляем, а точнее как цепляем скрутку - выделите анкер и проволоку жирнее. На втором здании - зачем там ниже потолка анкер загонять, поднять сантиметров на 5-10. Здесь также можно показать опирание балок перекрытия - наверно их нужно в гидроизоляцию? 6. Подкос (на разрезе) непонятно в какое место стропильной ноги упирать: то ли ближе коньку, то ли к середине, а может и вообще в середину - нужно привязать, рабочим и так много еще предстоит разгадать. 7. Вот сидите, наносите размеры между центрами гвоздей - а от края элемента до центра гвоздя не удосужились - так и наколотят Вам, что отщепление будет. Обычно первым примечанием пишем, что расстояние между центрами гвоздей столько, от края элемента до гвоздя столько (смотрел на узел 2). 8. Форма спецификации какая-то левая у Вас - выполнить по ГОСТ 21.1101. 9. Большинство узлов сильно не представляют большого интереса, и тут я тоже сильно не просматривал их. 10. Все, устал. Продолжим (про кобылки не разглядел в п.3 - подправил): 11. Узлы, замаркировать следует согласно ГОСТ (т.е. если узел не на данном листе - в скобках пишется номер листа). 12. С охотой бы посмотрел на узел стыковки диагональной стропильной ноги и рядовой стропилы. Последний раз редактировалось 611611, 12.01.2011 в 21:45. Причина: Добавил,подправил, зачеркнул - не разглядел кобылки |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Цитата:
Тем более сначала как правило изготавливается шаблон врезки, который прикладывается к стропилам и по нему все выпиливается. Все гораздо быстрее чем кажется.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Конечно быстрее. Но и предыдущий способ имеет право на существование без существенного перерасхода рабочего времени.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Если посмотреть на узел в посте №6 то там помимо прибивания этой доски в этой доске делают также врезку. Так что если считаете тот узел правильным то это опять-же врезка, а не просто прибивание гвоздями доски.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу проект здания с деревянной кровлей | dachap | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.02.2012 16:08 |
Ищу проект деревянной беседки на дачу. | iliaman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.10.2011 04:47 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Конструкции деревянной кровли | Мария1251 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 12.09.2008 13:56 |
Ищу пример работы по реконструкции деревянной кровли | Olik 666 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2008 13:27 |