Непрочитано 22.06.2011, 12:46 #1
Последовательность выреза проёмов в сэндвич-панелях
Вова, студент
 
студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205

Здравствуйте. Здание высотой 10 м, вертикальная раскладка панелей, проём 2400х2400 мм. Обрамление проёма из швеллера. Вопрос: проём вырезается после монтажа панелей или до. Возможен ли монтаж при вертикальной раскладке панелей такой длины. Ширина панелей 1190 мм. Спасибо.
Просмотров: 17858
 
Непрочитано 22.06.2011, 13:58
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


10метровую панель точно не стоит резать до монтажа
при любой раскладке панелей

скорее всего нужно вместо 10м использовать 2панели, например, по 3,8м
при высоте проема 2,4
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 14:03
#3
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Т.е. после монтажа вырезать проём сабельной пилой? И всё же, возможен вариант монтажа 10 м панели или лучше перейдти на две?
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 14:16
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


ширина проема 2,4м
ширина сэндвича 1,2

если вырезают, то сначала металлическую обшивку прорезают
возможно даже сдирают ее, смотря как приклеена
потом утеплитель выскребают или ножевочкой

проще сделать раскладку панелей
сразу с учетом проемов
чтобы без резки всякой
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 14:35
#5
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Согласен по поводу раскладки. Боюсь, не согласую с архитектором. Высота 10 м это реально? И вырезать после монтажа.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 14:40
1 | #6
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


и 12м делают и 13м
хорошо если она потолще
а то болтается и закручивается как полотнище

http://www.sandvich-ek.ru/content/vi..._for_step.html

цитата
ВНИМАНИЕ! Вырезка производится на месте монтажа электрическим лобзиком после разметки. Обязательно при разметке учитывать монтажные зазоры, составляющие 20-30 мм между панелями и оконными или дверными блоками. После контроля горизонтальности линий реза строительным уровнем с двух сторон панели, производится рез по обеим сторонам, прорезается минеральная вата и удаляется кусок панели.
__________________
BIM for SIPs construction

Последний раз редактировалось BoogeyMan, 22.06.2011 в 14:46.
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 14:54
#7
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Спасибо огромное. Толщина панели 120 мм, утеплитель минеральная вата. Как будет готова архитектура, выложу покажу, что получилось.
Может у кого есть пример раскладки панелей, интересует как необходимо оформить чертежи
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:06
#8
Consul

Страна Дураков
 
Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98


1190 мм*2 панели=2380 мм(или по проему 2400 мм). Вроде как и проектировали из расчета панелей-коротышей..Что мешает заказать две панели меньшей(на 2400 мм) длины?
Consul вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:11
#9
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
Что мешает заказать две панели меньшей(на 2400 мм) длины?
похоже архитектура
архитектор всегда остается виноватым
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:15
#10
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Простите, если обидел. По раскладке получается, что приходится резать. Расстояние от угла здания до проёма не кратно ширине панели.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:28
#11
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


делается так
раскладываешь панели так, что бы проемы встали как надо
а угловые панели заказываются с завода отрезанные по длинне (например 600+600)
доборные тобишь
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:35
#12
Consul

Страна Дураков
 
Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98


Слабо себе представляю монтаж такой "сосиски" - 6,0*10,0. Сломает..А вот перенести проём, согласовав это с Заказчиком и архитектором, вполне реально. Сдвиг будет максимум 600 мм.
Consul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:36
#13
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


В смысле по ширине. Всё равно не получается без резки. Расстояния между окнами не модульные.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:39
#14
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


плохо
всмысле так себе

если строят здание из сэндвичей
обычно от них отталкиваются

тогда либо резать
а если хочется без резки
то исползовать горизонтальную раскладку (если проемы на одной высоте)

резать на стройке это очень геморойно
на то и проектировщики что бы минимизировать
всю эту строительную самоеятельность
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:43
#15
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Полностью с Вами согласен. Сейчас постараюсь уговорить переместить окна. Горизонтальную раскладку делать не хочется, шаг колонн от 4,6 до 5,6 м. Нет возможности установить дополнительный фахверк. Ветер 4 район.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 16:03
#16
Consul

Страна Дураков
 
Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Полностью с Вами согласен. Сейчас постараюсь уговорить переместить окна. Горизонтальную раскладку делать не хочется, шаг колонн от 4,6 до 5,6 м. Нет возможности установить дополнительный фахверк. Ветер 4 район.
Абсолютно нормальные размеры под горизонталку. Плюс менее геморный монтаж. Плюс лучшая гидроизоляция. Плюс можно сэкономить на металле прогонов..Плюсов больше..
Consul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 16:24
#17
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Если честно, то стрёмно немного делать горизонтально. Был неудачный опыт горизонтальной раскладки панелей на 4,6 м. Правда, толщина была 80 мм, и монтажники подвели. Кто нибудь делал горизонтальную раскладку на 5,5 м? Ошибся с толщиной 100 мм, а не 120
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 08:36
#18
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


нагрузки считай
но скорее всего вертикальный фахверк придется добавить
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 08:47
#19
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Доброго всем утра. У меня получилась нагрузка на высоте 10 м порядка 55 кг/м2. По каталогу "Венталл" при однопролётной схеме нагружения получается 73 кг/м2 на пролёте 5,5 м. Фахверк не поставлю, здание крановое, по колоннам предусмотрены распорки и связи, смонтированные в плоскости колонны. Скорее всего, буду делать вертикальную раскладку.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2011, 09:48
#20
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Если у заказчика своя Архитектура, тем более уже стоящий каркас - то зачастую просто не возможно подогнать шаг панелей.
Режут на месте, выборка ваты не воставлянт труда.