Непрочитано 22.08.2013, 19:45 #1
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение)
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131

Объясните дураку на пальцах что это. Чуть гугл не сломал пытаюсь найти разницу между этими названиями.

Цитата:
Путь эвакуации – последовательность коммуникационных участков, ведущих от мест пребывания людей в безопасную зону. Такой путь должен быть защищен требуемым нормами комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных и инженерно-технических решений, а также организационных мероприятий.

Эвакуационный выход – выход на путь эвакуации ведущий в безопасную при пожаре зону и отвечающий требованиям безопасности.
При многоэтажке при н1
путь до незадымляемой лоджии(безопасная зона) -эвакуационный выход
путь по лестнице наружу (с подпором воздуха-инженерно технические решения)-это уже путь эвакуации.
Так?
Просмотров: 46816
 
Непрочитано 22.08.2013, 19:52
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


выход - дверь, проём.
путь - путь
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 22:52
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН (№123-ФЗ от 22 июля 2008г.) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 2. Основные понятия
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Вроде как всем д.б. понятно.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 06:34
#4
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Для многоэтажки - дверь из каждой квартиры - эвакуационный выход. Путь эвакуации - межквартирный коридор от двери в квартиру до двери в воздушную зону (балкон) лестничной клетки Н1.
Наталья Хбр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:06
#5
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Для многоэтажки - дверь из каждой квартиры - эвакуационный выход. Путь эвакуации - межквартирный коридор от двери в квартиру до двери в воздушную зону (балкон) лестничной клетки Н1.
А выход из лестничной клетки на улицу тоже путь эвакуации?
to xopolllo сдается мне вы ошибаетесь
to ГИП б/у да как раз ничего не понятно.т.е весь путь из туалета квартиры до улицы может быть эвакуационным выходом(выход непосредственно наружу), но по указанным вам пунктом его также можно отнести у путям эвакуации, т.к. он тоже ведет непосредственно наружу.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 08:28
#6
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А выход из лестничной клетки на улицу тоже путь эвакуации?.

Нет. Лестничная клетка - это так называемая "безопасная зона". Потому что незадымляемая.


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
to xopolllo сдается мне вы ошибаетесь.

xopolllo Вам все правильно написал. Учите матчасть.

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
to ГИП б/у да как раз ничего не понятно.т.е весь путь из туалета квартиры до улицы может быть эвакуационным выходом(выход непосредственно наружу), но по указанным вам пунктом его также можно отнести у путям эвакуации, т.к. он тоже ведет непосредственно наружу.
Глупость. Учите матчасть.
Наталья Хбр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:30
#7
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Глупость. Учите матчасть.
Вы не умничайте, вы пальцем ткните.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 08:52
1 | 1 #8
Наталья Хбр

Сэндвич-панели
 
Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238


Щас ткну, еще и подзатыльник могу отвесить Не обижайтесь, у меня таких, как Вы, тут полный отдел Почитайте СП 1.13130.2009 и не путайте "пути" с "выходами".

п. 4.2.5 - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

PS Индивидуальных консультаций не даю
Наталья Хбр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:53
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
Щас ткну, еще и подзатыльник могу отвесить Не обижайтесь, у меня таких, как Вы, тут полный отдел Почитайте СП 1.13130.2009 и не путайте "пути" с "выходами".

п. 4.2.5 - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

PS Индивидуальных консультаций не даю
Примного признателен, снимаю шляпу.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 11:09
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Makson Статья 89 №123-ФЗ возможно, прольёт свет в понимании вопроса.
Там описаны все варианты для выходов, которые признаются "пожарниками" эвакуационными.
Отсюда вывод - только пути, описанные в этой статье являются путями эвакуации.
Основная путаница, как мне кажется, в том, что и выходы на путь эвакуации, и выходы с путей эвакуации в безопасную зону - одинаково называются по всей "пожарной" литературе термином "эвакуационный выход".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 18:40
#11
Ильнур (Студент)


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
48) эвакуационный выход
скажите пожалуйста,
1,сколько должно быть эвакуационных выходов с 2 эт торгового центра,
1,1 это учитывается по торговой площади, или общей площади здания. У меня около 480 м2. Я поставил 2. С одной же нельзя?
1,2 И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл)

----- добавлено через ~2 мин. -----
скажите пожалуйста,
1,сколько должно быть эвакуационных выходов с 2 эт торгового центра,
1,1 это учитывается по торговой площади, или общей площади здания. У меня около 480 м2. Я поставил 2. С одной же нельзя?
1,2 И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл)

7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
"СП 1131302009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(ред. от 09.12.2010)
__________________
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 19:35
#12
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Ильнур (Студент)
Ссылки надо указывать как положено в НПА. СП 1.13130.2009
Мыслишь в правильном направлении. Кроме раздела 7.1 "Общие положения", посмотри внимательно раздел 7.2 "Здания организаций торговли (Ф3.1)"
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2014, 20:07
#13
Ильнур (Студент)


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
посмотри внимательно раздел 7.2

7.2. Здания организаций торговли (Ф3.1)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
7.2.1. В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15. (ага
При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов.
7.2.2. Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.
...
7.2.6. При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной торговли допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 19. (А если нету



недопонимаю можно или нет помоги советом
__________________
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 03:09
1 | #14
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Ильнур (Студент), может вы выложите планы и разрезы (или хотя бы высоту и кол-во этажей), чтобы понять о чём речь. А абстрактно - вы уже сами накидали цитат.
По поводу: "1,2 И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл)" -
"В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение". (СП 1)
Emma вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2014, 20:15
#15
Ильнур (Студент)


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Ильнур (Студент), может вы выложите планы и разрезы (или хотя бы высоту и кол-во этажей), чтобы понять о чём речь. А абстрактно - вы уже сами накидали цитат.
По поводу: "1,2 И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл)" -
"В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение". (СП 1)
Спасибо большое, успехов Вам.!
__________________
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2016, 12:33
#16
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Подскажите, проектируем здание 3-х этажное Ф3.5 - Клиентский центр (общественное здание), на 2-м и 3-м этажах расположены офисы по принципу оупенспэйс (перегородки стеклянные не на всю высоту этажа). Коридоры длинной больше 15м, думали уйти, таким образом от ДУ, считая, что обоснуем, как единое воздушное пространство (естественно все проветривается через окна и фрамуги). Однако натолкнулся на СП2.13130:
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
Кто сталкивался, подскажите, как можно было бы обосновать не выполнение требований СП7.13130 по дымоудалению, спасибо.
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 11:47
#17
Koko

Архитектор
 
Регистрация: 29.01.2017
Волгоград
Сообщений: 4


Уважаемы коллеги, может ли люк в перекрытии считаться эвакуационным выходом? Со второго этажа промышленного здания категории А
Koko вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 15:49
#18
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Вопрос: может быть ширина марша в л/к меньше требуемой ширины эвакуационного пути, который к л/к ведет (не выхода, а именно пути).
Т.е. проще: путь по лестничной клетке - эвакуационный или нет? Есть конкретные ссылки?
Пролистал СП1, ФЗ123 - ничего конкретного не нашел.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 16:23
#19
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Вопрос: может быть ширина марша в л/к меньше требуемой ширины эвакуационного пути, который к л/к ведет (не выхода, а именно пути).
Смотря что считать под словом "требуемая". Требуемая по расчёту ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку или требуемая ширина пути как минимальная ширина коридора, например?
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Т.е. проще: путь по лестничной клетке - эвакуационный или нет? Есть конкретные ссылки?
Путь по маршам лестничной клетки к выходу из здания, конечно же, эвакуационный путь. Вертикальный участок эвакуационного пути. В таблице 2 ГОСТ 12.1.004-91 есть значения скорости и интенсивности движения людей по лестницам, требуемое для определения времени эвакуации из здания.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 16:42
#20
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Коридора. Ширина пути, а не выхода.
Выше тут писали что путь по лестнице не является эвакуационным.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
Эвакуационный выход в складском помещении artimida Архитектура 1 24.06.2013 16:23
Нужен ли эвакуационный выход при длине навеса в 138м RoNeX Прочее. Архитектура и строительство 8 20.06.2013 08:12
Разве это эвакуационный выход ? Графиня Прочее. Архитектура и строительство 15 22.05.2012 14:38