| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Очень нужна конструктивная критика по решению перекрытия частного дома

Очень нужна конструктивная критика по решению перекрытия частного дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2013, 19:51 #1
Очень нужна конструктивная критика по решению перекрытия частного дома
JuLia_Barnaul
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12

Строим дом для себя
Стены - газоблок сибит 400
1 этаж + мансарда
перекрытие решили деревянное по металлической балке, опертой на колонны, т.к. внутренних несущих стен нет
колонны - труба 100х100 толщиной 4мм, залитые бетоном
балка двутавр 25ш1
под перекрытие делаем армопояс
вопросы следующие:
1)на колонну нагрузка получилась 20т - это адекватно?
2)на балку нагрузка 4.1 кг/мп - тот же вопрос
3)насколько надежно такое решение вообще?
4)что лучше сделать - разрезную балку или неразрезную

Изображения
Тип файла: jpg План.jpg (98.1 Кб, 282 просмотров)

Просмотров: 2251
 
Непрочитано 20.09.2013, 07:06
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Разрез, высота помещений, узлы закрепления колонн, как опирается крыша?
20 тн - нормально.
4,1 кг/м.п. - не нормально.
надежность будет зависеть от закрепления колонны
лучше неразрезную - меньше профиль, но 13,6 метров - значит пара стыков будет - а справитесь?
З. ы. я бы трубы побольше взял!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 07:12
#3
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


высота этажа 2,8 м
балка опирается на армопояс через металлическую опорную пластину
также к колоннам хотели приварить пластину и на нее балку
неразрезную балку я так понимаю можно обеспечить равнопрочным стыком? сварщик будет хороший, сделает как попросим.
колонну внизу закрепим монолитным стаканом
после перекрытия стены мансардного этажа еще будут 1,5м и крыша стропильная под 45 град.

Последний раз редактировалось JuLia_Barnaul, 20.09.2013 в 07:20.
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 07:27
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от JuLia_Barnaul Посмотреть сообщение
также к колоннам хотели приварить пластину и на нее балку
Цитата:
Сообщение от JuLia_Barnaul Посмотреть сообщение
колонну внизу закрепим монолитным стаканом
Вот эти два узла поясните какие.
И крыша - я так понимаю будет коньковая балка и стойки?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 07:32
#5
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


а как лучше?
стойки будут наверно только 2 шт.
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 08:51
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от JuLia_Barnaul Посмотреть сообщение
а как лучше?
По разному можно. А вы проектировщик? Конструктор? Просто достаточно много вариантов и долго объяснять, может вам проще к конструктору подойти (местному какому нибудь)? Информации мало - какой район строительства, какой фундамент, какие грунты, какое перекрытие деревянное и т.д. Если интересует только колонны то лично я бы делал опирание без "стакана" - обычные болты. Колонны протащил бы на мансарду и к ним сбоку балки прицепил бы - по серийным узлам. Как при этом решить перекрытие (пролет 4 метра для дерева достаточно много) и кровлю (те же 4 метра для стропил в нашем снеговом районе - достаточно сложно) тоже надо думать.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 08:59
#7
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


ну проектировщиком меня назвать вряд ли можно
разрабатываю раздел ПОС
по конструкциям только общие знания из университета
фундамент монолитный ленточный, под колонны отдельные фундаменты залиты.грунты нормальные, геология есть и расчеты тоже.
дереявнные балки перекрытия 5х20 через 40см будут
JuLia_Barnaul вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:10
#8
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Трубу бы я увеличил до 127 или 133 (по расчету на ваши нагрузки проходит 121-ая) или взял бы квадратную 120х4 - с ней проще узлы. Низ трубы - на 4 болта М20 на опорную плиту 16-20 мм с ребрышками, балки опер бы сбоку (что то типа узла 4 серии 2.440-2 вып. 1), только не понятно что такое в вашем случае "4,1 кг/м.п." - если это "т/м.п." то что то много, у меня от силы 1,2-1,5 т/м.п. получилось. Как то так.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 11:31
#9
JuLia_Barnaul


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 12


труба у нас и так квадратная 10х10 толщиной 4мм
по узлам посмотрю, спасибо
нагрузку проверим
JuLia_Barnaul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Очень нужна конструктивная критика по решению перекрытия частного дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Подскажите конструктив перекрытия для частного дома? б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2011 19:05
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39