| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие нагрузки на инженерные сети для Дата-центра

Какие нагрузки на инженерные сети для Дата-центра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2015, 16:29 #1
Какие нагрузки на инженерные сети для Дата-центра
Vladimino
 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 11

Добрый день коллеги.
Стоит вопрос о выборе земельного участка для проектирования дата-центра. Есть несколько вариантов, но определить какой из них оптимален не можем, так как не имеем представления о потребности здания в электроснабжении и других инженерных сетях.
Вопрос: проектировал ли кто-нибудь подобные здания? Не могли бы вы поделиться следующей информацией:
1) в чем измеряется мощность дата-центра (количество серверов, объем памяти, энергопотребление или ещё-что-нибудь)?
2) нагрузки на сети электроснабжения, водоснабжения.
3) минимальная "ширина" канала подключения к интернету
4) площадь здания

Заранее благодарен. Буду рад любому толковому совету.
__________________
Архитектор

Последний раз редактировалось Vladimino, 06.11.2015 в 22:11. Причина: некорректное название темы
Просмотров: 2170
 
Непрочитано 06.11.2015, 16:43
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Все эти вопросы решаются индивидуально на этапе предпроектной проработки. В сети легко находится тьма фирм, выполняющих такие работы. Как раз из разряда "кто-нибудь" проектировал. К ним и надо обращаться.

"Дата-центр" - очень широкое понятие. Это могут быть и пара комнат, и огромное здание, и даже плавающее в океане судно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:12
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Если чисто физически и со строительной точки зрения - объем зависит от количества шкафов, в которые будет устанавливаться начинка - сервера. Эти шкафики будут сдаваться в аренду или использоваться собственником. Количество шкафов определяется на основании бизнес модели и зависят от спроса и т.д. Имея количество шкафов проектирование уже дело техники. Грубо говоря можно вязть объем помещений, который занимаю шкафы, добавить еще столько же на охлаждение, еще процентов 30 вспомогательные помещения, и еще 30 на административную часть
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:13
1 | #4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Было когда то подобное задание у меня.
Запрашивайте у яйцеголовых количество стоек вычислительных и количество стоек накопительных. На вычислительную стойку берите 8 кВт, на накопительную 3 кВт. Это будет нагрузка для гарантированного питания. На каждый киловатт гарантированной нагрузки нужно два-три киловатта мощей на систему охлаждения. И то и другое должно быть по первой категории запитано. Мощности на освещение и прочую инженерку может любой проектировщик посчитать. Это самое первое приближение для расчетов.
Систему гарантированного питания нужно делать с байпасом и блоками питания с накопителями на несколько минут, чтобы при сбоях сервера не падали. Типовые Схемы в сети можно найти. Ну и поставщики таких систем могут предложить что-нибудь полезное.
Пока мы проектировали-строили характеристики серверов и накопителей сильно поменялись - специфика такая у ити.
Тот дата центр, который мы строили вообще связь с внешним миром не имел, тк низзя. Тут не помогу. Это вообще для чего дата центр? Для нужд компании или для сдачи серверов в аренду всяким яндексам?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 17:24
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Да точно, не забыть дизель-генераторы, ИБП батареи, электрическое и топливное хозяйство. Но это можно и снаружи здания разместить
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 22:17
#6
Vladimino


 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 11


Pavel_V, Спасибо. С нагрузками на электроснабжение примерно понятно. Центр инвесторы планируют использовать для сдачи серверов в аренду.
От статей в интернете голова уже пухнет. Информации море, но конкретики мало. С электроснабжением, водоснабжением, землей разобрались. Осталось с выходом в сеть решить. В понедельник пойду в Ростелеком. Если выясню что-то поделюсь с вами)
__________________
Архитектор
Vladimino вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2015, 11:26
#7
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от Vladimino Посмотреть сообщение
В понедельник пойду в Ростелеком
А во вторник сходите к еще одному оператору связи, например Транстелеком, или кто у Вас еще есть, Вы не указали город. Чтобы иметь равноценный резервный канал связи на случай аварии/профилактики/других неурядиц у основного.

Последний раз редактировалось kp+, 09.11.2015 в 11:48.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2015, 07:44
#8
AvlS

проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 121


Vladimino, все зависит от назначения, целей, масштабов ДЦ.
По каналу связи минимум 1 стык с крупным оператором, лучше 2-3 стыка с различными. Еще лучше если оператор сам разместит свое присутствие в ДЦ, уменьшите свою зону ответственности. Сейчас "обычное" дело 1-10 Гбит/с, далее уже нужно смотреть необходимость большего.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Из примерных показателей можно взять для ориентира следующее, если ДЦ нацелен на серьезность:
Охлаждение - в среднем 6 кВт/шкаф. Энергоснабжение - 2 ввода, ИБП минут 15, ДГУ – 24 часа с/без дозаправкой. Конструкция - нагрузка от 800 кг/м2.
Плюс - системы видеонаблюдения, ОПС, СКУД.
AvlS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какие нагрузки на инженерные сети для Дата-центра

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Проектирование ледового центра Alena95 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 31.12.2015 23:33
задание на проектирование электротехнической части торгового центра garri77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.02.2013 12:42
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16