Какие нагрузки на инженерные сети для Дата-центра
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 2170
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Все эти вопросы решаются индивидуально на этапе предпроектной проработки. В сети легко находится тьма фирм, выполняющих такие работы. Как раз из разряда "кто-нибудь" проектировал. К ним и надо обращаться.
"Дата-центр" - очень широкое понятие. Это могут быть и пара комнат, и огромное здание, и даже плавающее в океане судно. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Если чисто физически и со строительной точки зрения - объем зависит от количества шкафов, в которые будет устанавливаться начинка - сервера. Эти шкафики будут сдаваться в аренду или использоваться собственником. Количество шкафов определяется на основании бизнес модели и зависят от спроса и т.д. Имея количество шкафов проектирование уже дело техники. Грубо говоря можно вязть объем помещений, который занимаю шкафы, добавить еще столько же на охлаждение, еще процентов 30 вспомогательные помещения, и еще 30 на административную часть
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Было когда то подобное задание у меня.
Запрашивайте у яйцеголовых количество стоек вычислительных и количество стоек накопительных. На вычислительную стойку берите 8 кВт, на накопительную 3 кВт. Это будет нагрузка для гарантированного питания. На каждый киловатт гарантированной нагрузки нужно два-три киловатта мощей на систему охлаждения. И то и другое должно быть по первой категории запитано. Мощности на освещение и прочую инженерку может любой проектировщик посчитать. Это самое первое приближение для расчетов. Систему гарантированного питания нужно делать с байпасом и блоками питания с накопителями на несколько минут, чтобы при сбоях сервера не падали. Типовые Схемы в сети можно найти. Ну и поставщики таких систем могут предложить что-нибудь полезное. Пока мы проектировали-строили характеристики серверов и накопителей сильно поменялись - специфика такая у ити. Тот дата центр, который мы строили вообще связь с внешним миром не имел, тк низзя. Тут не помогу. Это вообще для чего дата центр? Для нужд компании или для сдачи серверов в аренду всяким яндексам? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 11
|
Pavel_V, Спасибо. С нагрузками на электроснабжение примерно понятно. Центр инвесторы планируют использовать для сдачи серверов в аренду.
От статей в интернете голова уже пухнет. Информации море, но конкретики мало. С электроснабжением, водоснабжением, землей разобрались. Осталось с выходом в сеть решить. В понедельник пойду в Ростелеком. Если выясню что-то поделюсь с вами)
__________________
Архитектор |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
А во вторник сходите к еще одному оператору связи, например Транстелеком, или кто у Вас еще есть, Вы не указали город. Чтобы иметь равноценный резервный канал связи на случай аварии/профилактики/других неурядиц у основного.
Последний раз редактировалось kp+, 09.11.2015 в 11:48. |
|||
|
||||
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 121
|
Vladimino, все зависит от назначения, целей, масштабов ДЦ.
По каналу связи минимум 1 стык с крупным оператором, лучше 2-3 стыка с различными. Еще лучше если оператор сам разместит свое присутствие в ДЦ, уменьшите свою зону ответственности. Сейчас "обычное" дело 1-10 Гбит/с, далее уже нужно смотреть необходимость большего. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Из примерных показателей можно взять для ориентира следующее, если ДЦ нацелен на серьезность: Охлаждение - в среднем 6 кВт/шкаф. Энергоснабжение - 2 ввода, ИБП минут 15, ДГУ – 24 часа с/без дозаправкой. Конструкция - нагрузка от 800 кг/м2. Плюс - системы видеонаблюдения, ОПС, СКУД. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |