Необходимость установки противопожарных дверей при выходе на лестницу С3
Шандор
 
инженер
 
Львов
Регистрация: 02.08.2007
Сообщений: 174

Здравтсвуйте, коллеги,
столкнулся с таким вопросом. Вчитался (на 10-м году работы )в п.5.40 ДБН В.1.1-7-2002. Там говорится, что стена должна иметь степень огнестойкости 30мин. Означает ли это, что двери выхода также должны быть противопожарными? Честно говоря, на всех объектах ранее ставили обычные двери - вопросов в экспертизе не было ни разу. Сейчас строители "забили гвоздик" - обычные нужны, или противопожарные. Какие будут соображения?
Просмотров: 6593
 
Непрочитано 10.01.2012, 21:57
#2
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


см. ФЗ 123. ТЗ о пожарной безопасности. Очень просто описана ситуация: стена противопожарная -> противопожарное заполнение проема, аналогично противопожарная перегородка...
ИМХО если противопожарная стена, то дверь точно противопожарная, сертифицированная по пожарной безопасности с уплотнениями в притворах, с самозапирающимися замками и доводчиками. А вот огнестойкость двери по приложению ФЗ 123...
П.С. извиняюсь, но на худом интернете и без консультанта и эксперта, точнее не скажу...
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 06:54
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Если к конструкции (стены, перекрытия и т д) предъявляются требования по огнестойкости - это еще не значит, что конструкция (стена) - противопожарная. Требования по огнестойкости предъявляются, например, ко всем ограждающим конструкциям (наружным стенам) - но, отсюда ведь не следует, что все окна и двери в наружной стене должны быть противопожарными.
А заполнения проемов в противопожарных преградах действительно должно быть противопожарным.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 09:21
#4
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Шандор, заполнение проемов нормируется только в противопожарных преградах (стенах). Рассматриваемая стена похоже таковой не является по этому требования к заполнению проемов не предъявляются.
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 14:07
#5
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Спасибо за мысли. Значит все время правильно поступал
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:50
#6
Una


 
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 62


123 ФЗ Статья 87 п.3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.
ст 88 п.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
таб 24.Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах:
1.Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны
1- EI 60
2- EI 30
3- EI 15
Двери с остеклением более 25 процентов
1- EIW 60
2- EIW 30
3- EIW 15
Una вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость установки противопожарных дверей при выходе на лестницу С3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость установки связей. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 19 15.12.2011 06:52
есть ли документ установки деревянных дверей, оконо? diman_ob_304 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.06.2010 09:06
необходимость установки регулятора перепада давлений в ИТП Зора Инженерные сети 1 18.03.2009 12:24
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17