| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.01.2012, 20:14 | #1 | |
Необходимость установки противопожарных дверей при выходе на лестницу С3
инженер
Львов
Регистрация: 02.08.2007
Сообщений: 174
|
||
Просмотров: 6593
|
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
см. ФЗ 123. ТЗ о пожарной безопасности. Очень просто описана ситуация: стена противопожарная -> противопожарное заполнение проема, аналогично противопожарная перегородка...
ИМХО если противопожарная стена, то дверь точно противопожарная, сертифицированная по пожарной безопасности с уплотнениями в притворах, с самозапирающимися замками и доводчиками. А вот огнестойкость двери по приложению ФЗ 123... П.С. извиняюсь, но на худом интернете и без консультанта и эксперта, точнее не скажу...
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Если к конструкции (стены, перекрытия и т д) предъявляются требования по огнестойкости - это еще не значит, что конструкция (стена) - противопожарная. Требования по огнестойкости предъявляются, например, ко всем ограждающим конструкциям (наружным стенам) - но, отсюда ведь не следует, что все окна и двери в наружной стене должны быть противопожарными.
А заполнения проемов в противопожарных преградах действительно должно быть противопожарным. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 62
|
123 ФЗ Статья 87 п.3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.
ст 88 п.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. таб 24.Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах: 1.Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны 1- EI 60 2- EI 30 3- EI 15 Двери с остеклением более 25 процентов 1- EIW 60 2- EIW 30 3- EIW 15 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость установки связей. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.12.2011 06:52 |
есть ли документ установки деревянных дверей, оконо? | diman_ob_304 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 24.06.2010 09:06 |
необходимость установки регулятора перепада давлений в ИТП | Зора | Инженерные сети | 1 | 18.03.2009 12:24 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |