26.10.2010, 14:23 | #1 | |
Коэффициент спроса для нагревательного оборудования(эл. отопление, водонагреватели)
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 22443
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
всё зависит от режима работы...
Когда вокруг холодно, нагреватель шпарит на всю катушку, пока не нагреет до заданной температуры... и kс будет 1... А когда всё нагреется, то режим зависит от расхода тепла... если форточка целый день открыта, а на улице мороз, то нагреватель будет чаще включаться, чем еслиб форточка была закрыта и в помещении собралось много народа... (народ сам хорошим нагревателем является...)... Думаю kс можно принять около 0,72... А лучше провести наблюдения и замеры для типичных условий... |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
это смотря для чего, если расчитывать кабель для питающей сети - он один, если считать мощность на шинат ТП 0,4кВ - он другой
для питающей сети можно взять 1, ну 0,9 на шинах - поменьше, 0,72 или около того
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Если уж так говорить.
Нагревательные приборы проектировали ОВ. Они же делали расчёт теплопотоков через ограждающие конструкции. Думаю этот коэф. кошерно получать как "фактический теплопоток, Вт" / на "нагревательную способность приборов, Вт". Как юридически грамотно не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|