Непрочитано 26.10.2010, 14:23 #1
Коэффициент спроса для нагревательного оборудования(эл. отопление, водонагреватели)
нико777
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33

Подскажите коэффициент спроса!
Просмотров: 22443
 
Непрочитано 27.10.2010, 07:38
#2
Jonny


 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 2


Коэффициент спроса принимается в зависимости от числа электроприемников, советую посмотреть СП 31-110-2003.
Jonny вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 11:01
#3
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


всё зависит от режима работы...
Когда вокруг холодно, нагреватель шпарит на всю катушку, пока не нагреет до заданной температуры... и kс будет 1...
А когда всё нагреется, то режим зависит от расхода тепла...
если форточка целый день открыта, а на улице мороз, то нагреватель будет чаще включаться, чем еслиб форточка была закрыта и в помещении собралось много народа... (народ сам хорошим нагревателем является...)...
Думаю kс можно принять около 0,72...
А лучше провести наблюдения и замеры для типичных условий...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 10:30
#4
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


В СП 31-110-2003 этих коэффициентов нет
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 10:36
#5
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


это смотря для чего, если расчитывать кабель для питающей сети - он один, если считать мощность на шинат ТП 0,4кВ - он другой
для питающей сети можно взять 1, ну 0,9
на шинах - поменьше, 0,72 или около того
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 13:20
#6
Jonny


 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 2


бери коэффициент 0,7
Jonny вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 15:58
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Если уж так говорить.
Нагревательные приборы проектировали ОВ.
Они же делали расчёт теплопотоков через ограждающие конструкции.

Думаю этот коэф. кошерно получать как "фактический теплопоток, Вт" / на "нагревательную способность приборов, Вт".

Как юридически грамотно не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 11:48
#8
urkogan

Ведущий инеженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.07.2009
Пермь
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от нико777 Посмотреть сообщение
В СП 31-110-2003 этих коэффициентов нет
СП 31-110-2003, Табл.6.7, п.п.5
urkogan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Коэффициент спроса для нагревательного оборудования(эл. отопление, водонагреватели)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Коэффициент спроса Mr.Andersen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.03.2008 13:37