Цитата:
ЗЫ У колонн бетон верха мог быть проморожен ЗЗЫ Прогиб плиты проверяли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
В сообщении #41 - второе фото = похоже на начало пробоя плиты перекрытия колонной (продавливание плиты перекрытия на опоре - трещины на плите как раз в зоне стыка плиты с колонной) ?
Кто как думает ? Или непохоже ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 05.02.2017 в 15:14. |
||||
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
Не похоже. Ввиду толщины перекрытия 160мм скорее всего не выполнен защитный слой бетона + зимний прогрев. вот и усадочные трещины.
Трещины от продавливания все таки должны менять направление(вокруг колонны) а тут все в одном направлении. Проверка: вскрыть 2-3 шт таких трещин. Если дойдете до арматуры через 5-10мм, тогда усадочные. если арматуры не найдете, тогда начинайте волноваться. |
|||
|
|