| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установка радиаторов в угловых комнатах

Установка радиаторов в угловых комнатах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2010, 07:12 #1
Установка радиаторов в угловых комнатах
9635299035
 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 36

на какие нормативные документы ссылаются при установке радиаторов в угловых комнатах на обоих наружных стенах? и где посмотреть коэффициент для увеличения количества секций?
Просмотров: 4952
 
Непрочитано 18.11.2010, 09:46
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Никаких норм про две стены нет. Просто теплопотери угловых комнат больше, и один радиатор в самом подходящем месте - под окном просто не умещается (с учетом подводок). А если помещается, то две стены занимают просто по дурости.

Никаких "коэффициентов увеличения количества секций" нет. Всё по тепловому расчету. Но температура воздуха в угловых помещениях принимается на 2 градуса выше, да и стен две, да ещё угол. Вот и получаются теплопотери больше.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 11:18
#3
9635299035


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 36


Да, но почему в Сан ПиНе для эмигрантов и беженцев всё это прописано , а простые люди не заслужили?
9635299035 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 11:23
#4
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


а вот тут поподробнее пожалуйста...
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 11:26
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Видимо, имеются в виду Санитарные правила и нормы "Устройство, оборудование и содержание центров временного размещения иммигрантов - иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев" СанПиН 2.1.2/3041-96" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 12.01.1996 N 1)
8.5. Нагревательные приборы должны располагаться преимущественно под световыми проемами. В угловых комнатах нагревательные приборы должны устанавливаться у обеих наружных стен.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 11:27
#6
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


так это ж вообще азбука
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 12:37
#7
9635299035


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 36


Азбука не азбука, а для суда эта ссылка была бы значительна
9635299035 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установка радиаторов в угловых комнатах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Установка радиаторов finder Инженерные сети 9 23.10.2007 18:53