Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Я думал об этом. Там получается котлован площадью в плане в 804 квадратных метра. По примерным прикидкам туда нужно совать ларсен-5 длиной почти в 16 метров с обвязкой и распорками. Это был грубый расчет без учета навала судов. Дофига металла выходит. Плюс сопутствующие работы. Осущение, водопонижение. Поэтому пока решил еще поспрашивать. Мало ли еще есть какие варианты.
|
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
- по мне дак не менее нетривиальная, нежели пилить/взрывать, на этой же глубине. Нахлабучить доборник (не забываем, что сваи сейчас над водой), большой проблемы представлять не должно.
- какого отказа (сколько в мм)??? Какие грунты??? Может повибрировать? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
Ещё вариант, сделать нестандартное оборудование типа как для испытания свай выдергиванием. С гидравлическим/электрическим/механическим (что вряд ли, но вдруг) приводом.
Типа погружается на сваю, хватает, вытаскивает, поднимается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
Зачем ? Съедает на месте, чтобы без утилизации. А из боя бетона потом сама проектирует и строит новое сооружение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467
|
Я смотрю на сборах все давно не были, забыли стандартные армейские простые и дешевые способы. Берется ДШ, обматывается свая раз 5 и срезает сваю как масло. Но водолазные работы безусловно нужны, да и договор на производство работ только с ВЧ соответствующего профиля. ДШ копье стоит вместе с детонаторами.
|
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Изготовить инвентарную трубу Ду=1600-2000
с баржи обсадить ей сваю, откачать воду, спустить человека с отбойником, и .... ----- добавлено через ~23 мин. ----- Но это предложение конечно самое дорогое, трудно будет придумать дороже: Цитата:
Последний раз редактировалось Fland, 19.05.2016 в 17:29. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |