| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж свайного фундамента

Демонтаж свайного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2014, 19:13
Демонтаж свайного фундамента
getman
 
Главный инженер проектов
 
Тверь
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 7

Здравствуйте!
Делаю раздел ПОД по демонтажу каркасного здания. Фундамент под колонны каркаса - монолитные железобетонные стаканы и куст из 4-х свай. Возник практический вопрос: каким образом демонтировать сваи длиной 6 метров. Пытаюсь найти информацию по сваевдавливающим механизмам, но про демонтаж никто не пишет. Может, кто-нибудь реально сталкивался на строительной площадке с подобным вопросом. Не хочется в проект заведомо глупое решение закладывать. Заказчики просили сделать реальный проект, по которому можно будет работы производить. Не хочется, чтобы строители потом матерились.
Просмотров: 14750
 
Непрочитано 18.05.2016, 16:23
#21
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
нет возможности временно осушить участок?
Я думал об этом. Там получается котлован площадью в плане в 804 квадратных метра. По примерным прикидкам туда нужно совать ларсен-5 длиной почти в 16 метров с обвязкой и распорками. Это был грубый расчет без учета навала судов. Дофига металла выходит. Плюс сопутствующие работы. Осущение, водопонижение. Поэтому пока решил еще поспрашивать. Мало ли еще есть какие варианты.
BEDMEDb вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 16:24
1 | #22
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Можно бабахнуть

Да фигня это.
Вложения
Тип файла: pdf rabota pod vodoy.pdf (84.4 Кб, 138 просмотров)

Последний раз редактировалось ВладимирК, 18.05.2016 в 16:31.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 16:38
#23
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Можно бабахнуть
Предложить военным жахнуть парой торпед под видом учений.
486 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 16:42
#24
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


BEDMEDb, вижу исключительно три варианта:
-добить сваи;
-спилить сваи;
-взорвать сваи.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 17:02
#25
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
-добить сваи;
добивать придется в 3 метрах под водой, а это задача нетривиальная.
плюс, ежели их до этого забили до отказа, задача становится нетривиальной в кубе
486 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 17:18
#26
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
добивать придется в 3 метрах под водой, а это задача нетривиальная.
- по мне дак не менее нетривиальная, нежели пилить/взрывать, на этой же глубине. Нахлабучить доборник (не забываем, что сваи сейчас над водой), большой проблемы представлять не должно.


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
плюс, ежели их до этого забили до отказа,
- какого отказа (сколько в мм)??? Какие грунты??? Может повибрировать?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 17:18
#27
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: — Может, бахнем?
— Обязательно бахнем! И не раз!
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 18:06
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Offtop: — Может, бахнем?
Бабахнуть могут не дать ребята из природоохраны. Русалок можете оглушить
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 18:28
#29
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Да фигня это.
Безмерно просто! Прям то, что мне нужно. Благодарю.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Offtop: — Может, бахнем?
— Обязательно бахнем! И не раз!
с вами буду
BEDMEDb вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 22:10
#30
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Забить их дальше, либо разрушить ударами сверху через подбабок.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 22:50
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Ещё вариант, сделать нестандартное оборудование типа как для испытания свай выдергиванием. С гидравлическим/электрическим/механическим (что вряд ли, но вдруг) приводом.
Типа погружается на сваю, хватает, вытаскивает, поднимается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 22:58
#32
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Типа погружается на сваю, хватает, вытаскивает, поднимается.
И убегает (вместе со сваей)
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2016, 23:04
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Зачем ? Съедает на месте, чтобы без утилизации. А из боя бетона потом сама проектирует и строит новое сооружение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 03:46
#34
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467


Я смотрю на сборах все давно не были, забыли стандартные армейские простые и дешевые способы. Берется ДШ, обматывается свая раз 5 и срезает сваю как масло. Но водолазные работы безусловно нужны, да и договор на производство работ только с ВЧ соответствующего профиля. ДШ копье стоит вместе с детонаторами.
vant вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 17:06
#35
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Изготовить инвентарную трубу Ду=1600-2000
с баржи обсадить ей сваю, откачать воду, спустить человека с отбойником, и ....

----- добавлено через ~23 мин. -----

Но это предложение конечно самое дорогое, трудно будет придумать дороже:
Цитата:
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
Я думал об этом. Там получается котлован площадью в плане в 804 квадратных метра. По примерным прикидкам туда нужно совать ларсен-5 длиной почти в 16 метров с обвязкой и распорками. Это был грубый расчет без учета навала судов. Дофига металла выходит. Плюс сопутствующие работы. Осущение, водопонижение. Поэтому пока решил еще поспрашивать. Мало ли еще есть какие варианты.
Заходите в экспертизу с ним. )

Последний раз редактировалось Fland, 19.05.2016 в 17:29.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 17:32
#36
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Нужно конструктив менять и проектировать новые сваи рядом со старыми. Минимум в метре от старых.
полностью поддерживаю. Случай нередкий, я так всегда и делаю.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж свайного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37