Непрочитано 14.12.2015, 09:20 #1
Моделирование ветровых нагрузок в Роботе.
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Было свободное время...немного поигрался.
Открыл старый проект, посчитанный в Скаде, создал аналогию в Роботе.
Профили ветра в Роботе принимал по таблице 6 СНиПа 2.01.07-85, как Krobot = sqrt(Ksnip)
Воздействие ветра моделировал двумя способами: (прикладывая ветер ко всем элементам (Нагружение 5) или только к фасадным покрытиям передающим нагрузку на каркас(Нагружение 6), а потом сравнивал с загружением по СНиПу (Нагружение 3)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер в скаде.png
Просмотров: 108
Размер:	106.8 Кб
ID:	162235Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshot 2015-12-14 001.png
Просмотров: 162
Размер:	65.6 Кб
ID:	162236.

Что получил:
1. Сумма реакций от приложенной руками нагрузки составила 139Тс (fu=14мм), автоматически смоделированные нагружения показали 194Тс (fu=16мм) и 184Тс (fu=16мм) соответственно. Достаточно существенная разница в реакциях (к=1,4! как символично), если сравнивать нагружения 3 и нагружение 5.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshot 2015-12-14 003.png
Просмотров: 112
Размер:	22.6 Кб
ID:	162240
2. Судя по картам давления максимальные значения ветровой нагрузки приходит не на верхний этажй, как по СНиПу, а где-то в на этаж в верхней трети здания. Этим и объясняется небольшая разница в перемещениях верхнего этажа, несмотря на большую разницу приложенных усилий. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер в Роботе.png
Просмотров: 169
Размер:	309.1 Кб
ID:	162237
3. В Нагружении 5 появились 8,5Тс вертикальных сил. В нагружении 6 таких проблем нет (вертикальные силы отсутствуют), но там есть другие проблемы - фасады с подветренной стороны испытывают отрицательное давление, то есть работают против ветра, что как бы настораживает сразу.

Вот такое сравнение получилось. Схемку робота могу тоже приложить...если кому интересно.

Вложения
Тип файла: rar Модель 4.rar (3.98 Мб, 69 просмотров)


Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 14.12.2015 в 10:03.
Просмотров: 3925
 
Непрочитано 14.12.2015, 10:36
#2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Все таки это симуляция аэродинамической трубы, и надо результаты интерпретировать соответственно.
Надо бы поискать соответствующую литературу.
YarUnderoaker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Моделирование ветровых нагрузок в Роботе.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание ветровых нагрузок SCAD с помощью ВЕСТ (нюансы) Sokrat SCAD 7 20.08.2022 13:51
Сбор ветровых нагрузок на круглую стальную дымовую трубу 2505 Конструкции зданий и сооружений 1 26.03.2015 08:33
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы kopekopa Металлические конструкции 49 16.01.2014 09:51
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок? Женя15 Конструкции зданий и сооружений 6 03.10.2011 11:26
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17