Нужно-ли по нормам делать тамбур для второго эвакуационного выхода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2016, 12:26 #1
Нужно-ли по нормам делать тамбур для второго эвакуационного выхода?
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Проект общественного здания (танцевальной студии), 2 этажа. Нужно ли предусматривать по нормам тамбур для второго эвакуационного выхода? Этот же выход используется для доступа для маломобильников
Просмотров: 4638
 
Непрочитано 07.07.2016, 13:26
#2
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Я бы не делал. Это ведь не вход.
arch вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 13:49
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Этот же выход используется для доступа для маломобильников
Сначала надо определиться, таки выход это, или вход (если через него попадают МГН, то уже вход). А, если вход, да еще и для МГН, то тамбур нужен, причем с размерами по СП 59.13330.2012.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:02
#4
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Сначала надо определиться, таки выход это, или вход
Это, таки, да... Ещё бы понимать, как часто МГН будут посещать танцевальную студию.
arch вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:05
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
щё бы понимать, как часто МГН будут посещать танцевальную студию.
Если уж декларируются МГН, то частота посещений не важна . Танцевать им там не обязательно (хотя такие примеры тоже есть) - могут заехать просто посмотреть, или детей в студию отвести.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:12
#6
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если уж декларируются МГН, то частота посещений не важна
С этим я согласен.
Но если посещения происходят, как говорится, раз в пол-года, то тамбур делать не рационально (ИМХО)
Но по нормам нужно.
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 14:13
#7
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А, если вход, да еще и для МГН, то тамбур нужен, причем с размерами по СП 59.13330.2012.
Это запасной выход, основной с улицы с южного фасада, но приспособлен для МГН
Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Это, таки, да... Ещё бы понимать, как часто МГН будут посещать танцевальную студию.
В том то и дело, что врятли это будет часто...
А с точки зрения теплового комфорта, зимой через дверь без тамбура не будет сквозняк по полу идти?
С другой стороны, если не делать тамбур, можно окошко над дверью предусмотреть и коридор не будет тёмным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1эт 07.07.JPG
Просмотров: 120
Размер:	81.4 Кб
ID:	173093  
МаксКад вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 15:32
#8
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


согласно Сп 60 п. 7.7.1 принято, что тепловой завесы не будет, т.к. дверью не будут часто пользоваться
МаксКад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно-ли по нормам делать тамбур для второго эвакуационного выхода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР??? Ольг@ Железобетонные конструкции 4 28.02.2014 15:21
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ VIT46 Электроснабжение 6 13.12.2011 21:01
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50