Непрочитано 15.02.2017, 14:41 1 | #1
Протекает ли кровля из профнастила в местах крепления самонарезающими винтами?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется скатная холодная кровля с уклоном 10-12 % из профнастила по стальным прогонам. Крепление профнастила к прогонам самонарезающими винтами в нижнюю гофру. Марка винта неизвестна.
Встречал не один раз следующее о такой кровле:
  1. Уплотнительная шайба винтов через примерно 3 года разрушается, что вызывает протечки кровли в местах крепления винтами.
  2. Лучше крепить в верхнюю гофру, чтобы исключить/уменьшить протечки.
  3. Из-за сильного нагрева солнцем и линейных расширений профнастила затяжка винтов со временем ослабляется, что так же вызывает протечки.
Вопросы:
  1. Встречал ли кто подобные негативные мнения о такой кровле?
  2. Уплотнительная шайба винтов разрушается со временем у любых винтов или только у некачественных (дешёвых)?
  3. При креплении настила в верхнюю гофру обеспечивается ли раскрепление для устойчивости сжатой полки прогона? (Говорю именно об устойчивости, а не о восприятии скатной составляющей).
  4. Имеется ли где в нормах указание в какую гофру (нижнюю или верхнюю) следует крепить профнастил.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2017 в 15:39.
Просмотров: 5875
 
Непрочитано 15.02.2017, 15:32
1 | #2
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


1. Нет
2. Некачественные скорее всего да, текут. Нужно использовать "качественные". Там стоит ЭПДМ прокладка.
3. Сложно конструктивно закрепить в верхнюю гофру. Появляются дополнительные элементы.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 15:36
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в нижнюю гофру
Offtop: Молодцы, так держать
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2017, 15:57
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,622


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Offtop: Молодцы, так держать
В смысле ? А как ещё держать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 21:45
2 | 1 #5
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Рекомендую ознакомиться с документом "Методические рекомендации по применению профилированных стальных настилов в строительстве".

Цитата:
Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:
а) профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к
обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой
крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
Вложения
Тип файла: pdf Пособие по применению профлистов.pdf (1.33 Мб, 226 просмотров)
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 09:49
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имеется скатная холодная кровля с уклоном 10-12 % из профнастила
Уклончик маловат. Требуется герметизация стыков.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 10:33
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:
а) профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к
обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой
крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
А также надо не забывать, что любим мы (проектировщики) Крепить профлист в каждой волне. Например для раскрепления прогонов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 17:19
#8
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Зачастую винты сильно затягивают и тем самым раздавливают прокладку на шайбе.., после чего при морозе она лопается.. Я так думаю..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 21:59
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, есть такое, но это вопрос качества монтажа.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Протекает ли кровля из профнастила в местах крепления самонарезающими винтами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Следует ли огнезащитить колонну в местах крепления стеновых сэндвич панелей Igor1985 Пожарная безопасность 2 04.12.2016 18:09
Нужны узлы крепления профнастила. engineer Конструкции зданий и сооружений 17 30.07.2013 11:56
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
Правила крепления профнастила Miolay Прочее. Архитектура и строительство 5 25.09.2005 14:55