Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Выкладываю картинку. Вроде, можно рассмотреть.
Спасибо, Integer! Однако не могу сообразить, как их взять? Допустим, у меня получиться 150 разных форм. Как заставить СКАД просуммировать усилия только тех форм, какие я выберу? Там, насколько мне известно, такой функции нет. Можно только задать изначально количество форм, и тут уж какие попадут, или выбрасывать легкие и гибкие элементы. Поправьте, если неправ.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Смотрите деформированную модель, по каждой из частот, из всех частот выбираете 2 формы которые деформируют здание по Х, 2 формы которые деформируют здание по Y и две формы которые здание скручивают. Во вторых усилия от сейсмических воздействий по разным направлениям не складываются между собой, только с постоянными и временными нагрузками (с коэффициентом сочетаний естественно), так как в заданный отрезок времени присутствует только 1 форма, которая переходит в следующую. Я вероятно не совсем верно выразился "Взять" необходимо дополнительные усилия в элементах а "Использовать" 2 формы колебаний!
Насколько я помню в СКАДЕ при задании сейсмических загружений, присутствует угол сейсмического воздействия к общей системе координат. Тут надо посмотреть, вроде как есть расчет по СНиПу и непосредственно по акселерограммам. Если не сложно выложите файлик скада с расчетной схемой Вечерком гляну!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 01.02.2011 в 17:09. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Как мне кажется, расчет на сейсмику в Вашем случае представляет определенные сложности. Мой вам совет - отдайте расчет профессионалам, наймите расчетчика! Заодно и сами подучитесь, по своему опыту - работа по проектированию конструкций в проектах такого уровня бывает не менее интересной! По своему опыту (работа в проектном институте) от инженера требуется быстрое выполнение рабочей документации, а не научные изыскания, верификация расчетных моделей и т.д. По крайней мере у нас - так, и мы не гнушаемся нанимать расчетчиков на сложные расчеты. Вполне возможно, что у вас и без сейсмики ваша рама-ферма работает уже в геометрически нелинейной постановке задачи, а перемещения уже не пропорциональны нагрузке! Там все более сложно, замешано не только на соотношении жесткостей элементов, но и конструкции узлов.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 01.02.2011 в 21:31. Причина: Убрал пафос |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Вы профессионал?
Цитата:
В моей расчетной модели результат деформаций не настораживает. Вроде, все нормально. Поясните Вашу настороженность! У меня нет амбиций, готов отдать работу профессионалам, если они покажут, что таковыми являются. Integer, благодарю Вас за ответы. Ваша фраза: Цитата:
and.rey, судя по Вашему пафосу - Вы понимаете что такое сейсмика и как она работает в программе. Помогите разобраться. Полагаю, что мои вопросы не совсем дилетантские, хоть Вы и объявили меня таковым.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 01.02.2011 в 20:58. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
Иногда на колонны на 30 процентов больше металла уходит, чем без сейсмики! |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Цитата:
Forrest_Gump Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 01.02.2011 в 21:19. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
Себя профессионалом в данном вопросе не считаю, здесь есть и помаститей мастера, сами знаете, всех перечислять не будем, вспомним IBZ, EtCartman Настораживает пролет более 36м, для типовых конструкций это своеобразный рубикон, за который переходить в рядовом проектировании, видимо, не рекомендовалось, раньше... Видел одну статью примерно по Вашей тематике, найду - дам ссылку. Если сгоряча обидел грубым словом - прошу прощения, Вашу квалификацию под сомнение не ставлю, исходное сообщение счас исправлю.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 01.02.2011 в 21:22. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
простите великодушно. старость - не радость, а молодость гадость. попутал скад со старком в первой инкорнации. там для каждой формы собственный колебаний создавалось собственное загружение. можно было шаманить-химичить-удалять не понравившееся :-))))). а в скаде нет такого пути %-(
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
А для чего такая сбивка шагов в плане колонн - 7+5+7... 7, 7, 7 ... 7+5+6+6
??? Для такого достаточно нетривиального сооружения можно было бы и выдержать симметрию, оно в сейсмике рекомендуется.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Уголки, косынки... не солидно
!!!! У вас узлы опирания фермы на колону шарнирные?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Engineer IA
К сожалению я не могу точно ответить на Ваш вопрос Как это сделать в Скаде, вернее описать. То что я Вам говорю скажем так методика по которой рассчитывал и рассчитываю. Я давно не использовал СКАД при расчете на сейсмику, поэтому мне необходима Ваша расчетная модель что бы впустую не говорить как и что надо нажать, а так же что бы не делать модель с чистого листа. Offtop: Forrest_Gump стареем нам проще самим сделать
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Цитата:
Integer, Forrest_Gump, Спасибо за участие. Ход ваших мыслей мне понятен. Попробую позвонить разработчикам СКАДа и проконсультироваться. Про Старк любопытно. Значит там программа автоматически формирует отдельное загружение из движения масс каждой формы колебания?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
в годах 2005-2008, когда еще Еврософт не разделился, в Старке (StarkES как он обзывался тогда) для каждой собственной формы сейсмические нагрузки записывались в независимые загружения, которые легко было копировать/удалять/масштабировать.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Скорее всего и в Старке, а в Микрофе точно - это можно и сейчас.
|
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Что значат эти слова? Что конструкция развалится еще до сейсмического воздействия? Почему?
Одной массой Вы, наверное считаете покрытие с приложенными к нему нагрузками?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
Расчет каркаса | Karat | Расчетные программы | 10 | 22.06.2006 16:59 |
Расчет каркаса с заполнением в Лире | dlyareg | Лира / Лира-САПР | 7 | 20.04.2005 15:47 |