Непрочитано 02.05.2012, 11:42 #1
Помогите со схемой строповки балки
Мегамейд
 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21

Помогите люди добрые закрепить балку под углом для последующего монтажа. никогда не сталкивался с такой строповкой

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Балка.dwg (651.8 Кб, 7030 просмотров)

Просмотров: 19550
 
Непрочитано 02.05.2012, 14:04
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Балку под углом закрепить не проблема.
Делается или уникальная траверса, или находится типовая или используются стропы разной длины (здесь надо почитать ПБ по кранам, не уверен).

Балка не будет стремиться вернуться к горизонтальному положению, если стропы будут разной длины.
Просто одна ветвь, будет нагружена на 60-90%.

Балка должна вставать на боковой упор и не скользить в момент монтажа.

Балка контролируется тросами монтажников снизу или сверху и не может перевернуться в воздухе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 14:39 Схема
#3
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


вот такая штука получается?!
Вложения
Тип файла: pdf Балка Model (1)_copy.pdf (4.4 Кб, 525 просмотров)
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 14:57
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Чего-то лажа нарисована... Балка поедет.

Там же не подойдут обычные петли.
Надо принимать или нестандартные узлы соединения или искать типовые/заводские... Я таких не знаю.

В даунлоаде есть альбом типовых решений по строповке. Поищи там. Должно быть по идее...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 15:40
#5
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Весь свой архив и интернет перерыл -ничего подобного не встретил(
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:00
1 | #6
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Крепится "на удав" и ложится на упор.
Вы хотите с крана уловить монтажное положение?
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 16:03
#7
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Проектный угол вряд уловить смогут-а вот под углом необходимо для монтажа.
Скоро будет монтаж производится - основную массу по ППРу сделал-вот только работы по КМД остались. Вся кровля сплошной металл от 30кг до 350кг балки, прогоны и пр.
В ППРк нет такой схемы строповки к сожалению.
Владимир а картинки нет никакой похожей приблизительно?!
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:11
1 | #8
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Я не видел схем строповок под углом. Есть горизонтальное и вертикальное положение. Найдете поделитесь, посмотрим.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:11
1 | #9
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Надо стропить на удавку и к одному концу балки оттяжку привязать что бы подтянуть к опорному узлу.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:14
1 | #10
semvb

Инженер-технолог
 
Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180


ППРк-1-Model.pdf
semvb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 16:14
#11
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Я не видел схем строповок под углом. Есть горизонтальное и вертикальное положение. Найдете поделитесь, посмотрим.
Ну придется мне делать-ПТО Заказчика очень требовательное -херню не пропустят.
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:16
1 | #12
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Соврал, еще лестничные марши с удлинителями строп монтируют. Попробуйте удлинители прицепить, только проушины нарисуйте, потом срежете.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 16:19
#13
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21



С лестницами проще -есть ли петли либо монтажные отверстия. Насчет металл-можно там делать отверстия или нет-вопрос к конструктору.
Видимо без упоров сварных не обойтись для нормального процесса монтажа.
Хотелось бы услышать мнение-может кто в практике сталкивался с монтажом кровли таким способом.
В жизни сталкивался с металл. кровлей-но там все вручную делали, так как был малый вес и не длинные элементы.
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:44
1 | #14
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Существуют специальные захваты для монтажа двутавровых балок. Купить их не проблема, да и стоят они относительно дешево от 2000руб (в зависимости от грузоподъемности). А вообще ничего выдумывать не нужно: возьмите "полотенце" - широкий текстильный строп в удавку и готово.
Greatest вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 21:22
1 | #15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


semvb спасибо, просто блеск! Без шуток.
Цитата:
Greatest А вообще ничего выдумывать не нужно: возьмите "полотенце" - широкий текстильный строп в удавку и готово.
может есть смысл хоть какой то упор приварить, ну из проволоки или уголка? чисто для страховки, чтобы не соскочило?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 22:32
1 | #16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


У semvb трубу могло помять стропом. В его случае надо было использовать только траверсу. Хотя, конечно, толщины там не приведены, мне так кажется.

Существуют захваты для листов и т.п. в виде пресса с двух сторон.
"Захват струбцина вертикальная" http://www.plasma.com.ua/pto/product111.html (Грузоподъемность пары захватов до 5 т) и т. п.

Вот мне думается или такие захваты сделать 4 штуки.
Или наварить/снять петли (согласование с КМ и КМД).
Или наварить и оставить лишние 4 ребра с петлями/дырками (согласование с КМ и КМД). Самый, наверное, лучший вариант в плане безопасности.
Или просверлить монтажные отверстия (согласование с КМ и КМД).
Или сделать нестандартный захват, найти завод с лицензией, который бы его сделал и получил бы разрешение на его изготовление и применение в Ростехнадзоре...
В общем широкое поле деятельности.

Потом есть ещё магнитный захват.
Ничего про него не знаю. Может он сгодится...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 23:18
1 | #17
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Мегамейд Посмотреть сообщение
Помогите люди добрые закрепить балку под углом для последующего монтажа. никогда не сталкивался с такой строповкой
Можно картинку не в dwg?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 07:37
#18
Мегамейд


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно картинку не в dwg?
Можно и от руки)
Мегамейд вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 08:28
1 | #19
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
может есть смысл хоть какой то упор приварить, ну из проволоки или уголка? чисто для страховки, чтобы не соскочило?
Юморите.
Таким путем смонтировали целое здание. При этом отдел ТБ у нас был от Заказчика (Заказчик крупная американская нефтедобывающая компания)
а факел Вам еще пригодится... )))
Greatest вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 08:49
1 | #20
semvb

Инженер-технолог
 
Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180


Tyhig Это был демонтаж газохода, поэтому незначительное смятие не играет роли. На монтаже новых конструкций, как правило, варим цапфы (устройства) по ГОСТ 13716, 14114, или просто монтажные проушины.
semvb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите со схемой строповки балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите с расчетной схемой! Промздание. Nikitakuzmin2006 SCAD 1 23.01.2012 00:21
Помогите подобрать марку балки Rombler Конструкции зданий и сооружений 4 19.07.2011 11:44
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06