| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.05.2012, 11:42 | #1 | |
Помогите со схемой строповки балки
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 19550
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Балку под углом закрепить не проблема.
Делается или уникальная траверса, или находится типовая или используются стропы разной длины (здесь надо почитать ПБ по кранам, не уверен). Балка не будет стремиться вернуться к горизонтальному положению, если стропы будут разной длины. Просто одна ветвь, будет нагружена на 60-90%. Балка должна вставать на боковой упор и не скользить в момент монтажа. Балка контролируется тросами монтажников снизу или сверху и не может перевернуться в воздухе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Чего-то лажа нарисована... Балка поедет.
Там же не подойдут обычные петли. Надо принимать или нестандартные узлы соединения или искать типовые/заводские... Я таких не знаю. В даунлоаде есть альбом типовых решений по строповке. Поищи там. Должно быть по идее...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21
|
Проектный угол вряд уловить смогут-а вот под углом необходимо для монтажа.
Скоро будет монтаж производится - основную массу по ППРу сделал-вот только работы по КМД остались. Вся кровля сплошной металл от 30кг до 350кг балки, прогоны и пр. В ППРк нет такой схемы строповки к сожалению. Владимир а картинки нет никакой похожей приблизительно?! |
|||
|
||||
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 21
|
С лестницами проще -есть ли петли либо монтажные отверстия. Насчет металл-можно там делать отверстия или нет-вопрос к конструктору. Видимо без упоров сварных не обойтись для нормального процесса монтажа. Хотелось бы услышать мнение-может кто в практике сталкивался с монтажом кровли таким способом. В жизни сталкивался с металл. кровлей-но там все вручную делали, так как был малый вес и не длинные элементы. |
|||
|
||||
Существуют специальные захваты для монтажа двутавровых балок. Купить их не проблема, да и стоят они относительно дешево от 2000руб (в зависимости от грузоподъемности). А вообще ничего выдумывать не нужно: возьмите "полотенце" - широкий текстильный строп в удавку и готово.
|
||||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
semvb спасибо, просто блеск! Без шуток.
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
У semvb трубу могло помять стропом. В его случае надо было использовать только траверсу. Хотя, конечно, толщины там не приведены, мне так кажется.
Существуют захваты для листов и т.п. в виде пресса с двух сторон. "Захват струбцина вертикальная" http://www.plasma.com.ua/pto/product111.html (Грузоподъемность пары захватов до 5 т) и т. п. Вот мне думается или такие захваты сделать 4 штуки. Или наварить/снять петли (согласование с КМ и КМД). Или наварить и оставить лишние 4 ребра с петлями/дырками (согласование с КМ и КМД). Самый, наверное, лучший вариант в плане безопасности. Или просверлить монтажные отверстия (согласование с КМ и КМД). Или сделать нестандартный захват, найти завод с лицензией, который бы его сделал и получил бы разрешение на его изготовление и применение в Ростехнадзоре... В общем широкое поле деятельности. Потом есть ещё магнитный захват. Ничего про него не знаю. Может он сгодится...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Можно картинку не в dwg?
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Цитата:
Таким путем смонтировали целое здание. При этом отдел ТБ у нас был от Заказчика (Заказчик крупная американская нефтедобывающая компания) а факел Вам еще пригодится... ))) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Помогите с расчетной схемой! Промздание. | Nikitakuzmin2006 | SCAD | 1 | 23.01.2012 00:21 |
Помогите подобрать марку балки | Rombler | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.07.2011 11:44 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |