Вечные проблемы с этими плитно-свайными... хотя мне эти фундаменты нравятся и я часто их применяю в малоэтажном и Лично я вообще не назначаю к-ты постели для плиты - ну мало ли как будет вести себя фундамент - может, приподнимется или грунт чуть осядет - совершенно непредвиденное дело!
Для ростверка назначаю к-т постели, но считаю с двумя схемами - с ним и без него (т.е ростверк как балка). Сваю моделю эл-м 61 с конечной жесткостью от осадки (так научили - и думаю, это правильно). |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
Цитата:
|
|||
|
||||
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 148
|
Задался вопросом по распределению усилий между сваями и плитой в КСП. Ничего не найдя в интернетах, решил полистать книги. Нашел занятный материал в книге Шашкина "Основы совместных расчетов зданий и оснований", глава 6.4 и дальше вплоть до следующего раздела. В двух словах: доля нагрузки сильно зависит от расстояния между сваями, при расстояниях менее 6d система работает как свайных фундамент и учитывать естественное основание нельзя.
|
|||
|
||||