День добрый.

Помогите пожалуйста найти решение.
Есть подпорная стенка-с одной стороны грунт+грунтовая вода, с другой ничего. Высота стенки 3.6м+пята 0,5м; ширина пяты(попереч. сечение) 1м-больную ширину сделать не получиться из-за соседних строений. Длина стенки 2,5 м.
Собрал нагрузки по СНиП 2.09.03.
Стенка не устойчива (сдвиг и опрокидывание).
Как вариант заложился двумя сваями (буронабивные) д=0,52, длина 5м. При этом получил, что расчетное сопротивление грунта "вокруг" сваи на порядок меньше давления от сдвиг. сил и моментов (СНиП 50-102 прилож.Д).
Какие еще могут быть решения, так как большее кол-во свай на такую стенку поставить не получиться по конструктивным требованиям (как я понял максимум 3 с меньшим диаметром, но проблему это не решает).

Заранее спасибо
Просмотров: 3071
 
Непрочитано 12.03.2013, 11:54
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


сваи с каким шагом ставили?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 11:56
#3
pv_ch


 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8


Отступ от края 0,5м с каждой стороны, между сваями 1,5м(3 диаметра)
pv_ch вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 12:08
#4
routerball

проектирование
 
Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от pv_ch Посмотреть сообщение
Есть подпорная стенка-с одной стороны грунт+грунтовая вода, с другой ничего.
Цитата:
Сообщение от pv_ch Посмотреть сообщение
1м-больную ширину сделать не получиться из-за соседних строений.
стенка между 2-мя существующими зданиями? не совсем понятно, в одном предложении у вас написано: "с другой стороны ничего" , в др. "большую ширину не получится сделать из-за соседних строений". просто как варианты: 1. если здание еще только строится/проектируется, можно замонолитить стенку с фундаментом строящегося здания, устойчивость которой будет обеспечиваться её собственным весом с фундаментом здания, но тут перерасчет фундаментов что более геморойнее.
2. либо заглублять шпунты, монолитить стенку в виде шпунтового ограждения по сути.
routerball вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 12:11
#5
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Без геологии и планировки возможно только гадание на кофейной гуще. Приложите картинки.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 12:19
#6
pv_ch


 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8


Согласен, не совсем понятно попробую расписать подробно.
С одной стороны от стенки ничего(слева). С другой стороны(справа) обратная засыпка песком, затем стена "бассейна". При этом(если смотреть в плане) стенка под углом к "бассейну". С одного конца стенки расстояние между сооружениями порядка 3-х метром, с другой меньше метра. Т.е можно сделать пяту чуть шире, но совсем незначительно. К тому же кто на стройке будет мерить +-10 сантиметров. Поэтому закладываюсь из худшего варианта.
Насчет шпунтового ряда- как только услышал, что ГИП хочет стенку и сваи под ней, сразу предложил шпунтовый ряд, но нужны сваи...
pv_ch вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 12:39
#7
routerball

проектирование
 
Регистрация: 14.12.2008
МО
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от pv_ch Посмотреть сообщение
Насчет шпунтового ряда- как только услышал, что ГИП хочет стенку и сваи под ней, сразу предложил шпунтовый ряд, но нужны сваи...
Вы можете сделать шпунт из металлических труб, на глубину какую необходимо (или позволяют грунты) , обварить коротышами (гнутыми стержнями) с выпусками для монолитной стеночки (на которую придет давления грунта), все посчитать, прикинуть на опрокидывание, глубину забивки и т.д.
routerball вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 12:50
#8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от pv_ch Посмотреть сообщение
Отступ от края 0,5м с каждой стороны, между сваями 1,5м(3 диаметра)
не надо 3 диаметра выдерживать. Заливайте почти в плотную (по расчету), только так, потому-что у вас именно шпунтовый ряд получается, а при таком большом расстоянии свай грунт по боковой поверхности на смятие не выдержит.
Если нету возможности увеличить подошву, то только сваи.
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 13:00
#9
pv_ch


 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8


вот разрез в самом широком месте
http://s53.***********/i141/1303/b8/55de6a1085e5.jpg
Обратная засыпка-гравелистый песок
Верхний грунт-техноген
Нижний - суглинок (хороший)


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
не надо 3 диаметра выдерживать. Заливайте почти в плотную (по расчету), только так, потому-что у вас именно шпунтовый ряд получается, а при таком большом расстоянии свай грунт по боковой поверхности на смятие не выдержит.
Если нету возможности увеличить подошву, то только сваи.
Расчет шпунтового ряда по какому СНиП? Или все тоже самое только с болшим кол-вом свай?
pv_ch вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 13:21
#10
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от pv_ch Посмотреть сообщение
по какому СНиП
Свайные фундаменты!
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 13:25
#11
pv_ch


 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 8


Спасибо всем. Буду считать
pv_ch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент подпорной стенки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
Расчет подпорной стенки. 092 Конструкции зданий и сооружений 29 04.07.2014 09:40
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08