| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.09.2016, 12:07 | #1 | |
Сейсмика по IBC2012/ASCE7
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
|
||
Просмотров: 2058
|
|
||||
Итого, раз некому высказаться.
Открываем хэлп http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...9-B4B3929F0D8C Берем ASCE 7-05 Первым делом определяем Occupancy Category - это первая табличка в самом начале. Как правило для обычных зданий это II категория Потом находим Site Class по грунту - от А до E (Е - это пески, суглинки и прочие не очень прочные грунты), если F - то это не грунты, а говно и нужно делать дополнительные инвестигейшнс для уточнения риспонс анализиз По картам смотрим значения параметров Ss и S1, а также T(L) Далее в табличках находим наш important factor - для обычных зданий это 1 а в таблице (из Chapter 12) далее находим R и Cd Все остальное (Fa, Fv, Sds, Sd1) подскажет Robot. Осталось проверить - правильно ли создаются сочетания. Для того, чтобы задать все эти коэффициенты нужно сначала найти собственные колебания конструкции через обычный модальный анализ. После можно задавать сейсмические загружения по ASCE и другим нормам. |
||||
|
|