| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?

Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2016, 18:23 #1
Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Есть допустим 10 ферм, расположенных с шагом 3 метра. Они раскреплены из плоскости элементами-распорками. Прикладываем боковую нагрузку к фермам, любую, ветровую например.
Необходимо оценить, обеспечит ли заданное сечение этих элементов раскрепление из плоскости ферм.
1) Часть распорок как показывают расчёты в такой схеме будут без напряженного состояния, по каким критериям для них подбирать сечение?
2) Подскажите, как правильно подобрать сечение напряженного раскрепляющего элемента, по каким критериям 1-й и 2-й группы предельных состояний подбирать сечение?
Просмотров: 2597
 
Непрочитано 11.11.2016, 18:25
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


причем тут скад?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 18:27
#3
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
причем тут скад?
Да, ошибся, надо тему перенести.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 10:38
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,210


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
1) Часть распорок как показывают расчёты в такой схеме будут без напряженного состояния, по каким критериям для них подбирать сечение?
по гибкости -200

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
2) Подскажите, как правильно подобрать сечение напряженного раскрепляющего элемента, по каким критериям 1-й и 2-й группы предельных состояний подбирать сечение?
по СП16
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 11:42
#5
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
по гибкости -200
А по прогибу ведь тоже нужно оценивать? От собственного веса прогиб будет...
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 16:49
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


считайте по устойчивости как сжато-изогнутый
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как уменьшить расчетную длину элемента фермы? Начинающийй Металлические конструкции 69 12.02.2020 09:53
Как задать тип изгибаемого + сжатого/растяженутого элемента при проверке/ подборе металл. сечений в Лире-Сапр 2013. yurakolomiets Лира / Лира-САПР 1 08.11.2016 04:30
SCAD 21.1 Элемент фермы не поддерживает выбранную форму сечения (пояса 30Ш1) Tyhig SCAD 2 06.09.2016 21:22
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32