Если в проекте указано непрерывное бетонирование, а подрядчик делает все на свое усмотрение(заказчик потакает ему), стоит ли идти на встречу, или отстаивать свое?
Регистрация: 05.07.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1884
|
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Давайте подумаем, чем опасен рабочий шов в данном месте. В данном месте есть пререзывающие силы?
Если рабочий шов организовать грамотно проблем возникнуть не должно. 1. Нормально ли будет работать фундамент, после его завершения (планируют в ближайшие дни)? - а в чем может быть опасность??? 2. Не образуется ли в том "шве" в ближайшую зиму проблема, ведь в фундаменте теплообменника шов попадает выше уровня промерзания грунта? - если в шов не будет попадать вода (достигается гидроизоляцией) - проблем не будет. 3. Как в такой ситуации вести себя с подрядчиком? Заставлять переделывать? Давать добро на завершение? (если заказчик на его стороне, считает деньги и кричит за сроки, а нам ставить подписи на актах скрытых работ) - исходя из здравой логики, уважая желание заказчика сэкономить деньги и понимаю работу конструкции.
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2017
Сообщений: 2
|
На каждом чертеже фундаментов есть пункт примечаний - "бетонирование вести без перерывов в работе с тщательным послойным уплотнением"
о швах никаких указаний нет, ибо через дорогу, другой подрядчик делал схожее, заливал сразу и не было вопросов, проблем и замечаний. О качестве и доверии: первые 7/8 свай(диаметр 400мм, длинна 10 м) в одном ростверке этот же подрядчик заполнян раствором при помощи лопат и заранее установленными каркасами. На это ни заказчик, ни его технадзор не сказали ни слова, а мы снова возмутились и теперь куча проблем. Для нас он опасен тем, что сейчас залью, обмажут и зароют, что мы и приехать не успеем, придут с бумагами - "подписывай", а потом, как уже привыкли, чуть что - все из-за кривого проекта |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
1) Цементно-песчаных конструкций не бывает. Не соответствие проекту. Запись в журнале АН с согласованием даты и способа исправления (исправить невозможно, речь может идти о смещении сооружения рядом за счёт подрядчика), отчёт об АН с указанием исправления или неисправления. Обязанности проектировщика выполнены.
2) Бетонирование без швов - это ошибка проектировщика (имхо), требующая согласования хотя бы с заказчиком. Формально конструкция не технологична, что противоречит СП 63, где где-нибудь да написано что надо всё делать технологично. (И на месте заказчика я бы усердно насиловал проектировщиков за это дело). Рабочий шов по нормальному и должен был бы быть на стыке ступеней и верхушки. Отсюда не видно, но вряд ли вы в расчёте учитывали прочность бетона на растяжение в зоне этого горизонтального шва. Также вряд ли ростверк воспринимает значительный изгиб от свай (и срез от изгиба) аж этим местом. К несчастью до методик расчёта с учётом рабочих швов ещё не дошёл, тут не смогу подсказать. Но уверен, что горизонтальный рабочий шов по ступеням это обычная ситуация и по СССР миллионы таких фундаментов. Иначе сложно уплотнять бетон глубинным вибратором (надо же после такого уплотнения накрывать ступени сверху щитами опалубки, а это время или делать люки, а где вы их последний раз видели ?). Ваши умельцы с соседней конструкции могли там напортачить из-за этого (а могли и хорошо сделать).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
если в проекте не указан процент уплотнения грунта.требуется ли заключение лаборатории? | igleb75 | Инженерные сети | 6 | 12.04.2014 16:10 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
Где брать предельные перемещения сваи и угол ее поворота, если в тех.задании не указано? | Марина Савина | Основания и фундаменты | 19 | 06.07.2010 13:14 |
Стоит ли приобретать "Лиру", если уже есть СКАД? | dermoon | Расчетные программы | 29 | 12.09.2005 11:49 |