| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры

Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2017, 06:28 #1
Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры
Ната2014
 
инженер
 
Улан - Удэ
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 3

Здравствуйте всем.
Проблема следующая: заказчик захотел установить в здании эскалатор. Здание - ж/б каркас, колонны -400х400, арматура 25, ригели -400х400, арматура 25, сетка колонн 6х6м. Для того, чтобы впихнуть эскалатор, приходится демонтировать два ригеля - на отм. 0,000 и отм. +4,500(второй этаж), при этом, т.к. длина эскалатора 11,33м, устанавливать дополнительные ригели между осями, т.е. получается, что ригель устанавливаемый врезается в существующии и как бы висит на нем. Возможно такое решение без установки опоры под этим стыком?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (46.1 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (63.7 Кб, 150 просмотров)

Просмотров: 2889
 
Непрочитано 16.08.2017, 10:11
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


1. Вы хотите сказать что 360мм анкеровки хватит для 25 арматуры?
2. Как с кручением будете бороться у существующих ригелей?
Пока прохладно... надо думать еще...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 10:43
| 1 #3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Решение - полный финиш. Так делать нельзя! Арматура от балды поставлена?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 11:04
#4
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


1) В существующем ригеле появиться дополнительная сосредоточенная сила почти в центре пролета. Армирование ригеля выдержит? Особенно поперечная арматура?
2) "проделать сквозное отверстие в залитом монолитном ригеле с сохранением арматурного объемного каркаса ригеля" - опасная затея, грозящая обрушением, как на стадии выполнения, так и при эксплуатации в дальнейшем.
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 11:42
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
1. Вы хотите сказать что 360мм анкеровки хватит для 25 арматуры?
25 арматура - нижняя, ее не нужно заводить на длину анкеровки.

Ната2014, сквозное отверстие в ригеле - плохое решение. Смотрите в сторону металлических балок, опирающихся на столик жб ригелей. Как закрепить столик - отдельный вопрос.
дополнительную нагрузку и кручение, конечно, нужно учесть при проверке существующих ригелей.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 02:12
#6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
25 арматура - нижняя, ее не нужно заводить на длину анкеровки.
Да один фиг ерунда...
Мысль пролетела как то шарнирно этот ригель опереть, по средствам какого то опорного столика, что бы кручения не было, но тока не припомню что б так делали...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 14:27
#7
чинара


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 9


А экскалатор на 3370 вниз подвинуть нельзя
чинара вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 16:25
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Ната2014 Посмотреть сообщение
заказчик захотел установить в здании эскалатор
Тут для начала бы решить, выдержит ли существующее знание эскалатор. Как я понимаю, это не легкая штуковина сама по себе. И весь её вес придётся всего на пару ригелей. Сколько эскалатор весит?
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли в самотечную систему врезать конвектор? Hyper Отопление 49 04.01.2015 21:08
Можно ли обойтись без деформационного шва в данном случае? IvanLeo Железобетонные конструкции 5 16.08.2014 15:06
Подскажите можно ли связывать арматуру AIII d28 с d22 в узле колонна - ригель Roman Ivanov Железобетонные конструкции 20 02.08.2012 10:25
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 25 02.06.2012 21:05
Можно ли загрузить Template в существующий файл? Mikhail AutoCAD 10 16.11.2004 21:30