Есть балка двух-пролетная (опертая с одной стороны на кирпичную стену, потом на кирпичный простенок, потом снова кирпичная стена) размерами в350мм х ш300мм, размер балки определен лестничным маршем, (используется второй пролет балки). На рисунке показано расположение монолитного перекрытия и балки, которая и несет нагрузку от перекрытия (1 пролет). Монолитный участок перекрытия оперт на две длинные стороны, с одной стороны балка, с другой стороны стена, показано на рисунке.
1. Заделка балки в стену 510мм (кирпич) на длину, заделки 250мм.
2. Перекрытие опирается с одной стороны на балку с другой, заделано в кирпичную стену 510мм, длина заделки 200мм, т.к. с этой стороны плита защемлена, применены скобы (П-образные с шагом 200мм).
3. Нижняя сетка арматурного каркаса перекрытия заведена в балку примерно посредине, вот это и смущает как правильно в этом случае за анкеровать.
4. Верхняя сетка каркаса заведена в балку, сверху на рабочую арматуру балки.
Если ошибки.
Нагрузка 1тс/м2, размер монолитного участка 3140 (длина) 1900 (ширина) оперта по длинной стороне.

Вложения
Тип файла: pdf ПерекрМу2_общ.pdf (5.1 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: pdf ПерекрМу2.pdf (20.7 Кб, 372 просмотров)

Просмотров: 4527
 
Непрочитано 18.02.2011, 23:02
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вопрос простой, но расписан так, что сам чёрт не разберётся.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 21:05
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


А в чём, собственно, вопрос?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 21:28
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


alex_prm
А нафиг заделку то делать??
Не проще ли сделать шарнирное опирание, учитывая что сделать заделку бетона в кирпич довольно сложно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 22:03
#5
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


заделка в стену 250 или все же 200 как на чертеже?)
на стену достаточно 200, смысла в монолитной балке по моему нет, проще любой прокатный профиль уложить

Последний раз редактировалось ugadaikto, 20.02.2011 в 22:12.
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 22:12
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
1. Заделка балки в стену 510мм (кирпич) на длину, заделки 250мм.
То что вы сделали - это не заделка, а просто шарнирное опирание.

Цитата:
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
2. Перекрытие опирается с одной стороны на балку с другой, заделано в кирпичную стену 510мм, длина заделки 200мм, т.к. с этой стороны плита защемлена, применены скобы (П-образные с шагом 200мм).
Для расчетной схемы плиты - это шарнирное опирание. Т.к. природу не обманешь и идеального шарнира в месте опирания нет, то возможно появление трещин на верхней поверхности плиты в приопорных зонах. Поэтому там и ставят, например, П-образные скобы и верхнюю арматуру. Если в пролете верхняя арматура не нужна по расчету, то у опор вверху можно поставить легкую сетку, чтобы растрескивания не было.

Цитата:
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
3. Нижняя сетка арматурного каркаса перекрытия заведена в балку примерно посредине, вот это и смущает как правильно в этом случае за анкеровать.
А зачем вам нижнюю сетку на опорах всегда анкерить? Она только в пролете работает. НОРМЫ требуют доводить хотя бы часть стержней до опоры, но не требуют всенепременно анкерить. Выполняйте по всем правилам расчет по наклонным сечениям как на действие поперечной силы, так и на действие момента на опоре (если он у вас есть). В последнем случае (теоретически) может понадобиться анкеровка нижней арматуры. Ну тогда шайбы ставят, поперечные стержни приваривают и т.д.
Я бы в вашем случае рассчитал бы плиту как шарнирно опертую и нижнюю арматуру завел в балку только для опирания (для этого завести на 10 диаметров в принципе достаточно), а не для анкеровки.


Цитата:
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
4. Верхняя сетка каркаса заведена в балку, сверху на рабочую арматуру балки.
Ну если вы всенепременно хотите создать жесткий узел соединения плиты с балкой и верхняя арматура плиты там стоит по расчету, то вам ее придется анкерить в балку, делая отгибы верхней арматуры вниз (в балку). На картинке в Пособии к СП верхнюю арматуру анкерят отгибами в колонну, но это не принципиально, можно и в балку так анкерить.

А вообще то, alex_prm, вы прочитайте "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций" (есть в download), его никто не отменял.
Ну можете еще "Технология армирования ж.б. конструкций" посмотреть http://dwg.ru/dnl/6153 .

alex_prm, вы что один работаете? Даже если у вас на фирме все по домам у компов сидят, то такие вопросы как вы задаете надо своему начальнику задавать. (Ну если вы студент, то своего препода спрашивайте). Он вам обязан отвечать. А то можно подумать что у вашей фирмы (универа) уровень ниже плинтуса. Или вы просто хотите перед начальством умником выглядеть? Так начальство (как и преподы) оно тоже форумы просещает. Мне просто непонятно, вот почему нельзя у начальника за 5 минут ответ получить, а необходимо на форуме в течение нескольких дней ответы собирать?

Последний раз редактировалось Leonid555, 20.02.2011 в 22:32.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:35
#7
Synthetic


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 39
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
alex_prm, вы что один работаете? Даже если у вас на фирме все по домам у компов сидят, то такие вопросы как вы задаете надо своему начальнику задавать. (Ну если вы студент, то своего препода спрашивайте). Он вам обязан отвечать. А то можно подумать что у вашей фирмы (универа) уровень ниже плинтуса. Или вы просто хотите перед начальством умником выглядеть? Так начальство (как и преподы) оно тоже форумы просещает. Мне просто непонятно, вот почему нельзя у начальника за 5 минут ответ получить, а необходимо на форуме в течение нескольких дней ответы собирать?
спасибо, Леонид, за развернутый ответ. меня тоже часто интересуют вопросы вроде этого, который задал alex, и часто я задаю их на форуме, потому что мой непосредственный начальник тоже не всегда может вникать в детали моей работы и отвечать на вопросы, для этого и существуют форумы где может ответить каждый, знающий ответ на поставленный вопрос
я считаю, что ваш последний абзац в ответе лишний
Synthetic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок, заделка по двум сторонам балка-стена(кирпичь)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как армировать монолитный участок Sasha1483 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2009 13:24
монолитный участок перекрытия виктор1986 Железобетонные конструкции 17 03.12.2008 19:54
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Проектирую монолитный участок.... shpirant Железобетонные конструкции 26 11.07.2008 23:11
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57