Непрочитано 23.05.2006, 12:33 #1
Балка на ж/б стенах - опорный момент
koks
 
Одесса
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 18

Железобетонная балка опирается на 3 железобетонные стены (по краям балки и посередине).
При расчете в SCAD у балки на краях не возникает опорный момент (очень минимален).
При замене стен на железобетонные стержни все нормально.
Чем это вызвано.
Просмотров: 3901
 
Непрочитано 23.05.2006, 13:57
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


дык ёлы-палы...
здесь надо поизвращаться: хотя бы заложить в стену в пределах сечения балки паука из стержней
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2006, 14:05
#3
koks


 
Регистрация: 09.06.2005
Одесса
Сообщений: 18


Если не сложно подскажите на этом примере.
[ATTACH]1148378755.rar[/ATTACH]
koks вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2006, 14:15
#4
Kelt

Конструирование и расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 23.05.2006
Россия
Сообщений: 4


Если балка и стены монолитные, да еще и соеденены выпусками арматуры, то, конечно, момент там возникать будет. Если же сборные, то - чистый шарнир. А в расчетной схеме узел сопряжения жесткий или нет?

Если все жесткое и монолитное, а момента все-таки нет, то (это из опыта работы в Лире, SCAD не знаю, но, по-идее, то же самое): в расчетной схеме балку надо завести на стену на один КЭ с обеих сторон, т.к. пластины имеют 5 степеней свободы и момент в плоскости стены не воспринимается. (см.картинку) Если стены, конечно, расположены так.
[ATTACH]1148379378.jpg[/ATTACH]
Kelt вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2006, 15:00
#5
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от p_sh
дык ёлы-палы...
здесь надо поизвращаться: хотя бы заложить в стену в пределах сечения балки паука из стержней
И это на простом примере. А что-же будет на объекте, где сотня таких балок и колонн? А если парочку пропустишь? Да и кто сказал , что этот паук выход из положения?
DTab вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2006, 21:20
#6
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от DTab
А что-же будет на объекте, где сотня таких балок и колонн?
технически это не такой сильный геморрой, как может показаться изначально, да и настоящих ценителей это не должно останавливать...

Цитата:
Сообщение от DTab
А если парочку пропустишь? Да и кто сказал , что этот паук выход из положения?
теперь о серьёзном.
1. действительно требуется внимательность при составлении РС
2. а выхода, к сожалению, другого нет... Но всё же такой прием способен адекватно передавать от балки моменты (my mz). есть мнение что крутящий момент передается не должным образом... в причинах этого следует разобраться (если это волнительно участникам дискуссии)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2006, 23:13
#7
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Вот об этом лично разговаривал когда то со SCADовцами, в общем нужно ставить паука в стенах.
Кстати, почему у вас такое расположение шарниров?
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 12:37
#8
koks


 
Регистрация: 09.06.2005
Одесса
Сообщений: 18


В перекрытии в месте соединения с колонной паука ставил, но в стене-диафрагме как его сделать.
Стена -плоскость и от места опирания балки сделать только 2 стержня вдоль одной оси.
koks вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2006, 12:48
#9
Banzai

конструктор
 
Регистрация: 30.11.2005
Москау
Сообщений: 11


Догнать не могу :?

Что вы "пауком" называете? Убедительная просьба, сильно не пинать
__________________
В строительстве нет ничего невозможного, но тут, собственно, возникает два вопроса:
1) Сколько все это будет стоить?
2) Кто за все это безобразие будет отвечать?
Banzai вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2006, 13:10
#10
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Вводишь стержни повышенной жесткости габаритами балки, правда, придется заново триангулировать стену.
Боюсь, советовать, так как сам в плане увязки степеней свободы еще работаю в свободное (мин) время. А то опять забросают спецы тухлыми помидорами.
OlegM вне форума  