| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.06.2011, 19:26 | #1 | |
нужно ли армировать ФМЗ- монолитная лента
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370
|
||
Просмотров: 3323
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Если не для себя, то тысячу раз подумай и проверь расчетом, хотя если дом по факту треснет, никакие расчеты не помогут. ЗЫ: я бы заармировал |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
У вашей глины замечательные характеристики, они много несут и осадка маленькая, а модуль деформации E=25МПа просто на зависть, но вы забываете о силах морозного пучения, которые могут достигать 2,5-3 кг/см2, вот они то и разорвут ваш фундамент. Да бетон может воспринимать растягивающие усилия, но я в своих расчетах растягивающие усилия всегда отдаю арматуре
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 19.06.2011 в 22:44. |
|||
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222
|
Скорее всего не нужно будет - потому что нагрузка на м.п. не будет превышать 10-15т и ширина фундамента будет 500-600мм как и стеновой блок практически - армируется ленточный фундамент например при стене подвала (ширине ленты) 500мм и ширине подушки болеее этой ширины на реактивное давление от отпора грунта
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
В следующий раз спросите у вашего геолога: в каком грунте дольше всего может задерживаться вода и он вам ответит в глине. Представим ситуацию, у вас прорвало водопроводную трубу в земле рядом с домом, на дворе месяц декабрь и уже лежит снег, прорваная вода не куда не уходит потому что глина ее задерживает, категория пучинестости глины будит определяться количеством воды которая попала в почву (глину)
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
ведь не зря делают водопровод на расстоянии 3,5 от стен здания )) согласен тогда попрет, но есть маленькое но, водопровод закладывают ниже промерзания грунта и опять сила тяжести тянет вниз а не вверх. видетиеи мы стали рассматривать аварийные ситуации, тогда в таком случаи надо делать плиту толщиной 1,5м на глубине 3метров и все будет ок. да и еще снег, это доказано, отличный теплоизоляционный слой, в нашем регионе его толщина достигает 1-1,1 м, так что вот
но я бы хотел получить ответ толковый желательно ссылками на нормативку или на личный опыт |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
ух ты свежак, а я и не знал что уже вышло, спасибо за наводку. имхо иными словами надобы заармировать
стоп, мы же забыли про утепление фундамента и его основание, тем самым мы можем избежать пучение и как следствие отказаться от арматуры Последний раз редактировалось diek, 20.06.2011 в 13:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |