Как определить величину снегового мешка на кровлю от оборудования с площадкой для обслуживания?
ASSIS
 
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276

Как определить величину снегового мешка для оборудования с площадкой для обслуживания на кровле. Площадка из просечки шириной 1м по периметру оборудования. Высота площадки 0.5м над кровлей. Кровля с уклоном 1:10 (5,71градуса).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оборудование на кровле.png
Просмотров: 112
Размер:	14.9 Кб
ID:	179076  


Последний раз редактировалось ASSIS, 13.11.2016 в 19:07. Причина: улучшение заголовка
Просмотров: 3272
 
Непрочитано 13.11.2016, 20:12
| 1 #2
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Можно собрать по п.11 прил.3 СНиП, но это будет в запас я думаю. У Вас под оборудованием может снег спокойно проходить.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 21:16
1 | #3
Drabec

Инженер КМ, КМД ,АР опыт 6+
 
Регистрация: 03.12.2009
Украина
Сообщений: 17
Отправить сообщение для Drabec с помощью Skype™


Предполагаю это конструкция строиться на территории Украина. Соответственно согласно ДБН В.1.2-2:2006 "НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ" Смотрите схемы 11 ст. 62 там уже все понятно какие высоты брать и диагонали. Странно почему не учитываться угол.
Drabec вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 21:22
| 1 #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
У Вас под оборудованием может снег спокойно проходить.
Может. До первого снегопада приличного, когда в безветренную погоду насыпет >0.5 м снега (запросто может быть). После этого снег уже никуда проходить не будет, мне кажется
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 22:03
#5
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Как учитывать площадку? Часть снега с площадки передается на стойки, а остальная часть снега, которая за площадкой в плане накапливается перед площадкой? Что-то самому не верится.
Если площадку не учитывать - в запас принимать высоту оборудования + 0,5м над кровлей?
Смущает тот факт, что оборудование поднято над кровлей и снегу, которые переносит ветер, не во что "упираться". Напрашивается вопрос - а будет ли вообще мешок?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оборудование на кровле 2.png
Просмотров: 91
Размер:	139.7 Кб
ID:	179083  

Последний раз редактировалось ASSIS, 13.11.2016 в 22:06. Причина: дополнение
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 23:22
1 | #6
Drabec

Инженер КМ, КМД ,АР опыт 6+
 
Регистрация: 03.12.2009
Украина
Сообщений: 17
Отправить сообщение для Drabec с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Как учитывать площадку? Часть снега с площадки передается на стойки, а остальная часть снега, которая за площадкой в плане накапливается перед площадкой? Что-то самому не верится.
Если площадку не учитывать - в запас принимать высоту оборудования + 0,5м над кровлей?
Смущает тот факт, что оборудование поднято над кровлей и снегу, которые переносит ветер, не во что "упираться". Напрашивается вопрос - а будет ли вообще мешок?
На площадке для обслуживание будет это 100%, особенно когда мокрый снег. И вокруг на кровлю снег накапливаться немного, но будет.
Я так понимаю лестница для подъема на площадку вы не отобразили но там будет задерживаться снег и будет делаться мешок. Для меня интересная ситуация. Интересно где вы строите может нам и не выпадает 0,5 снега. А данную площадку можно очищать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оборудование на кровле 2.png
Просмотров: 49
Размер:	147.3 Кб
ID:	179086  

Последний раз редактировалось Drabec, 13.11.2016 в 23:28.
Drabec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 23:45
#7
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Drabec Посмотреть сообщение
интересная ситуация
Район строительства с 160кг/м2. Лестница будет, показана на картинке в шапке.
Согласно схеме 10 (схема с парапетом) снег будет высотой S0/2=0.5 мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Правильно ли я поступлю, если на площадку соберу снег по схеме 11, а снег перед площадкой не будет накапливаться, если низ площадки будет на расстоянии 0,8...1,0м от кровли? Под площадкой и перед ней будет мю=1.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 22:03
1 | #8
Drabec

Инженер КМ, КМД ,АР опыт 6+
 
Регистрация: 03.12.2009
Украина
Сообщений: 17
Отправить сообщение для Drabec с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Район строительства с 160кг/м2. Лестница будет, показана на картинке в шапке.
Согласно схеме 10 (схема с парапетом) снег будет высотой S0/2=0.5 мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Правильно ли я поступлю, если на площадку соберу снег по схеме 11, а снег перед площадкой не будет накапливаться, если низ площадки будет на расстоянии 0,8...1,0м от кровли? Под площадкой и перед ней будет мю=1.
Да можете не ниже 0.8м. Таким образом сможете убрать снеговой мешок и для решетчатых площадок можно не считать от снега.
Drabec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить величину снегового мешка на кровлю от оборудования с площадкой для обслуживания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания. FRAER Прочее. Отраслевые разделы 5 19.12.2013 10:32
Лестница на площадку для обслуживания оборудования. Нормы? CTonbI4 Архитектура 4 06.12.2013 10:59
Как зависит уклон лестницы, в производственном здании, от частоты обслуживания оборудования. Например: один раз в день. Pavlen Архитектура 3 01.06.2012 08:54
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Как определить величину глубины опирания металлической балки? Vika Металлические конструкции 7 04.07.2010 23:32