Учет формы пониженного покрытия при определении снеговой нарузки
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996
|
||
Просмотров: 3055
|
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Нет. Читайте внимательно.
Цитата:
То есть, в вашем случае должно быть три варианта, два по схеме Г.2 и один по схеме Г.8 Внимательно посмотрите на рисунок Г.11 и особенно на разрез 1-1, там есть ваш вариант и там показано как нужно определять угол фи... |
|||
|
||||
И что тогда? на участке, где у рядовой рамы снег не держится, буду иметь повышенную нагрузку? А h (и соответственно "мю") хоть назначается для каждой точки пониженного покрытия или же одно на все?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Честно сказать, чем руководствовались когда составляли эти схемы не знаю, по логике на участках с уклоном более 60 снега быть не должно,но в СП, по разрезу 1-1 четко видно что нагрузка должна быть приложена на всю ширину кровли, как определяется h там тоже видно, берется от низа арки для всех точек.
|
|||
|
||||
Видно-то видно, но прикладывать "мю"= 2,2 к верхней точке арки которая, наоборот, возвышается над верхним покрытием как-то нелепо.
В Еврокоде есть схемка, немного похожая на нашу Г.11 - так там различные "мю" в зависимости от уклона нижележащего покрытия (что мы не по еврокоду живем можно не напоминать ). Картинка, правда, тоже странная - по ней однозначно видно ( и это вроде как логично), что "мю2" меньше "мю1", но по формулам "мю1" никак не может быть больше "мю2". Опять же - никакого учета положения конька нижележащего покрытия
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Судя по СП, то арку просто, в запас, привели к двухскатной кровле и считают ее как двухскатную кровлю, на участок возвышающийся над верхним покрытием я бы мю принял по Г.2, так как он не попадает под Г.8, а все что ниже по Г.8.
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~22 ч. ----- И все-таки я, скорее, был прав - спасибо соседней теме и ссылке из #2 в частности. Следует учитывать "мю" отдельно для карниза и конька.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. | korSSun | Металлические конструкции | 43 | 22.10.2021 18:19 |
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок | ALEXPRO | Основания и фундаменты | 98 | 13.12.2019 14:31 |
Какие покрытия являются "покрытиями легкого типа"? | kycherman | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.08.2017 13:43 |
Как на производстве реализуют нестандартные формы? Учет креплений при проектировании в Revit | qovalenko | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.08.2016 09:56 |
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 03.09.2014 17:21 |