Непрочитано 29.11.2016, 06:34 #1
Учет формы пониженного покрытия при определении снеговой нарузки
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Если пониженное покрытие - отличное от плоского, то определив "мю" и "мю1"для пониженного покрытия следует ли их перемножать на эпюры "мю", определенные для "рядового" случая?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 63
Размер:	40.8 Кб
ID:	179914  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 3055
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:18
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Нет. Читайте внимательно.
Цитата:
а) Для зданий с перепадом высоты снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует принимать в соответствии со схемами Г.1 - Г.7, а на нижнее - в двух вариантах: по схемам Г.1 - Г.7 и схеме Г.8 (для зданий - профили «а», «б» (рисунки Г.8, a, Г.8, б), для навесов - профиль «в» (рисунок Г.8, в).
Здесь есть всем известная ошибка, рисунок не Г.8, а Г.11.

То есть, в вашем случае должно быть три варианта, два по схеме Г.2 и один по схеме Г.8
Внимательно посмотрите на рисунок Г.11 и особенно на разрез 1-1, там есть ваш вариант и там показано как нужно определять угол фи...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:43
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


И что тогда? на участке, где у рядовой рамы снег не держится, буду иметь повышенную нагрузку? А h (и соответственно "мю") хоть назначается для каждой точки пониженного покрытия или же одно на все?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:03
#4
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И что тогда? на участке, где у рядовой рамы снег не держится, буду иметь повышенную нагрузку? А h (и соответственно "мю") хоть назначается для каждой точки пониженного покрытия или же одно на все?
Честно сказать, чем руководствовались когда составляли эти схемы не знаю, по логике на участках с уклоном более 60 снега быть не должно,но в СП, по разрезу 1-1 четко видно что нагрузка должна быть приложена на всю ширину кровли, как определяется h там тоже видно, берется от низа арки для всех точек.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 11:48
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
как определяется h там тоже видно, берется от низа арки для всех точек.
Видно-то видно, но прикладывать "мю"= 2,2 к верхней точке арки которая, наоборот, возвышается над верхним покрытием как-то нелепо.

В Еврокоде есть схемка, немного похожая на нашу Г.11 - так там различные "мю" в зависимости от уклона нижележащего покрытия (что мы не по еврокоду живем можно не напоминать ). Картинка, правда, тоже странная - по ней однозначно видно ( и это вроде как логично), что "мю2" меньше "мю1", но по формулам "мю1" никак не может быть больше "мю2". Опять же - никакого учета положения конька нижележащего покрытия
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 43
Размер:	62.2 Кб
ID:	179939  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 12:38
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Судя по СП, то арку просто, в запас, привели к двухскатной кровле и считают ее как двухскатную кровлю, на участок возвышающийся над верхним покрытием я бы мю принял по Г.2, так как он не попадает под Г.8, а все что ниже по Г.8.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 14:21
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Картинка, правда, тоже странная - по ней однозначно видно ( и это вроде как логично), что "мю2" меньше "мю1", но по формулам "мю1" никак не может быть больше "мю2"
Откопал еврогейский оригинал - ну конечно же, при перепечатке на картинке перепутано "мю2" и "мю1".

----- добавлено через ~22 ч. -----
И все-таки я, скорее, был прав - спасибо соседней теме и ссылке из #2 в частности. Следует учитывать "мю" отдельно для карниза и конька.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 29
Размер:	57.1 Кб
ID:	179951  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет формы пониженного покрытия при определении снеговой нарузки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. korSSun Металлические конструкции 43 22.10.2021 18:19
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок ALEXPRO Основания и фундаменты 98 13.12.2019 14:31
Какие покрытия являются "покрытиями легкого типа"? kycherman Обследование зданий и сооружений 2 30.08.2017 13:43
Как на производстве реализуют нестандартные формы? Учет креплений при проектировании в Revit qovalenko Конструкции зданий и сооружений 4 01.08.2016 09:56
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.09.2014 17:21