Непрочитано 01.07.2011, 14:43 #1
Обрыв монолитного ж.б. пояса в месте пересечения с окнами
VVaDoS
 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 32

Двух этажное здание, под плиты перекрытия устраивается монолитный ж.б. пояс. В одном месте окна идут ступеньками. Два окна "режут" пояс. На сколько я понимаю пояс резать нельзя. Как выйти из положения не двигая окна?
Можно ли устроить монолитные ж.б. балки под этими окнами с заведением на стену 500мм?
Просмотров: 3065
 
Непрочитано 01.07.2011, 22:02
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Сделай П-образные обрамления окон не разрывая МП.
taras вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 23:10
#3
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Ты к чему это спросил? Проект-то есть)

Последний раз редактировалось oleg_81, 04.07.2011 в 09:18.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 23:23
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


1. Вылить стену с окнами из монолита!
2. Вылить плиту перекрытия из монолита!
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2011, 08:29
#5
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Цитата:
На сколько я понимаю пояс резать нельзя
почему?

Резать или нет зависит от того, какая на него возложена функция.
Я подозреваю, хотя в вопросе обязательно надо на это указывать, что стены из пено-,газобетона, по которым чаще всего пояс и устраивают.
Если пояс выполняет чисто распределительную функцию (опорная подушка для плит), его можно и просечь.
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2011, 09:32
#6
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


А если он для недопущения неравномерности осадок? Здесь, действительно, нужно иметь больше информации для чего этот пояс.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2011, 21:46
#7
VVaDoS


 
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 32


А где можно прочесть о монолитных поясах, что бы определиться что к чему?
VVaDoS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обрыв монолитного ж.б. пояса в месте пересечения с окнами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Армирование пояса в месте снижения его высоты deviser Железобетонные конструкции 4 29.05.2011 17:59
Расчет монолитного пояса Chern Железобетонные конструкции 2 29.10.2009 13:44