| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Очень похоже на то что, сначала "потеря несущей способности" ("разрушение") произошла по арматуре(канатам). Когда увеличение нагрузки дает неограниченное развитие деформаций, потом дошло и до сжатой зоны(выколы бетона в сжатой зоне), а уж потом и обрыв канатов. Offtop: К стати 1/4-1/5 пролета от опоры?
Offtop: Не - ближе к середине. |
||||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Ничего подобного - преднапряжение 1050 МПа при фактическом напряжении разрыва около 1900.
Повышает, естественно! Что характерно - по мировым меркам у нас в стране в целом канаты в среднем недотягивают. В Европе, США и Латинской Америке довольно широко распространено преднапряжение 1200-1300 МПа - естественно, повышающее жесткость и трещиностойкость плит, но также несколько улучшающее и несущую способность (если интересно - можно обсудить поподробнее). Но при наших бетонах увеличение преднапряжения до этого уровня приведет к тупому увеличению проскальзывания канатов на стадии разрезания дорожки (они на нынешних-то натяжениях еле держатся, а при увеличении удельной нагрузки в контуре обволакивания - тушите свет). Соответственно, увеличится длина участков с отсутствующим/неполным преднапряжением и из-за увеличения абсолютных величин этих участков увеличится и разброс их длин - с соответствующим влиянием на разброс предварительных выгибов, увеличится склонность к растрескиванию опорных участков плит в целом и скалыванию по наклонной трещине в частности. Впрочем, влияние величины преднапряжения на характер разрушения количественное, но не качественное - даже если суметь реализовать увеличенное преднапряжение канатов, то они просто чуть позже заскользят, а если не суметь - опорные участки плиты будут сползать с них. Здесь речь совсем не об этом. Последний раз редактировалось Leon_M, 03.08.2017 в 08:36. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Илья, ну вот зачем портить угадайку, зная ключ к разгадке?!
Какой еще павлин-шмавлин выкол бетона в сжатой зоне?! Вот так выглядела плита с лицевой стороны (той же, что в посте 2587, в 2591 - обратная сторона) до расчистки: ----- добавлено через ~4 мин. ----- Как произошла потеря несущей способности)) Теперь уже Илья практически сказал... хотя не совсем - немножко сам себе противореча: неограниченное развитие деформации - это при обычном скольжении арматуры с раскрытием магистральной трещины, поворотом обоих торцов и, соответственно, хрупким разрушением верхней части торцов - в принципе, при таком развитии событий может и произойти обрыв арматуры - но он будет вторичен по отношению к прогрессирующему обрушению. Последний раз редактировалось Leon_M, 31.07.2017 в 22:37. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Порвалась эта плита))
Например, тем, что предположение о выколе бетона сжатой зоны ошибочно. Зря не видите - другие видят, хотя и не принимают: )) |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,990
|
Пытался угадать, но не смог. Заплакал. Получается, я и не инженер вовсе, если не могу угадать, почему бетонная плита сломалась?
|
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
У таких теплиц, которые продаются, створки с двух сторон и на всю площадь и по инструкции на зиму их нужно оставлять открытыми на распашку, плюс на стойках снизу есть "анкера-поперечины", которые закапываются в землю на 15-20 см...
5 лет стоит не улетает - ветра сильные, аж с ног валит... |
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |