Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Нагрузка-то все равно с такой грузовой площади собирается. И при ячейке 6х6 м в средней раме с такой грузовой площади крайний опорный момент будет 26 тм (при моей суммарной нагрузке 1.675 т/м2). Последний раз редактировалось ki-ka, 07.02.2017 в 23:44. |
|||
|
||||
Цитата:
Отстой - платить бабло за неверный результат! |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да, это проблема.
Где-то, на просторах форума, приводилась схема замены плиты системой балок (кажется ЛИСом). Очень поучительно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Как я понял, никаких других практических рекомендаций или мыслей по моему вопросу (пост 88), кроме как: 1) считать методом заменяющих рам, 2) не сгущать слишком сильно у опор, 3)купить другой программный комплекс, никто дать не может.
Неужели никто не считает монолит в скаде-лире? Или просто такими вопросами не задаются? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
ki-ka, выходов на самом деле 2:
1. мелкая сетка и АЖТ 2. Метод замещающих рам. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ЗЫ. Все программы одинаковы. Просто не все понимают что они выдают в результате.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Бахил, SergeyKonstr спасибо за помощь и время!
Если кому-то интересно - сравнил в расчетом в MicroFe точно такой-же схемы. Там при разбивке 0.4м (и 0.6м - результат одинаковый практически) и учету габарита колонны получился момент примерно 15тм - то есть порядок похож на скадовский. Сравнивать эти результаты, конечно же не совсем корректно, но, думаю, что метод заменяющих рам все-таки грубоват и дальше от истины, слишком "ручной", если хотите. Моделирование объемниками, как я убедился, дало схожий результат с крупной сеткой. Так что убогий, неоднозначный и условный, но вывод: в программных комплексах типа скад-лира лучше считать каркасы (речь только о них) разбивая горизонтальные элементы покрупнее (не меньше 0.5м, а лучше 0.6-0.8м). Вопрос, конечно, не исчерпан, но больше конкретных предложений я не услышал. |
|||
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Но для интереса пожалуйста: 12х12м, толщина 400мм, разбивки: 0.2х0.2м, 0.6х0.6м, 1.2х1.2м, 1.2х1.2 с жесткими вставками (из форума). Колонны h=5м, 0.6х0.6м. Нагрузка 1т/м2 (СВ не учитывал). Eплиты = 800000, Екол=2240000. (только последний расчет чет 3 этажа вышло, а не 4, но все равно в верхней плите макс момент - так что не имеет значения) Последний раз редактировалось ki-ka, 09.02.2017 в 11:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2005
г. Челябинск
Сообщений: 40
|
Цитата:
И, одновременно, отсутствует проблема как таковая, если в расчёте системы учитывается физическая нелинейность железобетона (в тех комплексах, где она реализована). |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Тут в ветке Ансиса второй год элементарный кубик раздавить не могут, а ты "отсутствует"...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
http://scadsoft.com/uploads/23
Материалы семинара 2015 г (Уфа) Влияние формы сетки конечных элементов на результаты расчета пластин и оболочек
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 06.05.2017 в 14:27. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 02.05.2017 в 11:50. |
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
База знаний liraland.ru (Лира-САПР).
Триангуляция. Построение конечноэлементных сеток Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.06.2017 в 18:17. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
УДК 624.073
Учет размера конечного элемента оболочки при расчете арматуры монолитных плит перекрытий Александр Иванович РУСАКОВ, доктор технических наук ЗАО «Проект-8» Предложена методика расчета арматуры плит монолитных железобетонных каркасов в окрестности колонн. В методике использованы результаты расчета арматуры по линейно-упругим моделям с опорой плиты на колонну в одном узле, причем площадь арматуры уточнена с учетом нелинейных свойств железобетона и заданных сечений колонн. Ключевые слова: конечный элемент оболочки, размер конечного элемента, точечная опора, армирование в окрестности колонн, коэффициент пересчета арматуры.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Сборно-монолитные каркасы. Различные системы/серии. (сбор информации) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 66 | 08.03.2018 11:21 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |