расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Viktoria, на предыдущей странице написано:
Цитата:
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 4
|
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Имеется навес, пролет 18м, шагов 3 по 6м. Кровля двускатная, профлист, уклон 1:10 (т.е. 5,67°), высота в коньке 6,2м. Ветровой район IV - 48 кг/м2. По схеме Д.1.10, тип I; значения коэффициентов начинаются с уклона кровли 10°. Про меньшие углы в СП ни слова. А до 10 как? Не учитывать? Но если проанализировать изменение коэффициентов в таблице в зависимости от угла α, то выходит на кровле будет конкретный отсос коэффициенты будут стремиться к -2.0. Атлас аэродинам. коэфф. ситуацию не прояснил. И второй вопрос - при ветре "в торец", принимать схему по рис. Д.4б)? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Для схемы здания во вложении, как бы вы приняли эквивалентную высоту Ze для пониженной части здания при сборе ветровой нагрузки по п. 11.1.5 СП 20.13330.2011: Ze=h=25 или Ze=h=10? Уточняю что вопрос про более низкую часть здания. Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Добрый день!
При увеличении Ze увеличивается k_ze, что увеличивает Wm, но, одновременно с этим, уменьшается дзетта_ze, что уменьшает Wp, но менее значительно. Поэтому принял бы в запас ze=25м. Но при этом при вычислении коэффициента пространственной корреляции ню брал бы площадь маленькой пристройки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 | Алексей ТЮМГАСУ | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 06.09.2012 14:27 |