Непрочитано 13.05.2013, 09:59 1 |
Коэффициент k ветровой нагрузки по СП 20.13330.2011
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

В соответствии с п. 11.1.5 эквивалентная высота для определения коэффициента k по подпункту 2. а) (для зданий при h=60м<d=70м) z=h. То есть получается что ветровое давление постоянно по высоте здания. Я всегда думал, что ветровое давление по высоте должно изменяться (как в старых нормах). Теперь действительно для указанных зданий ветровое даление по высоте здания не меняется?
Просмотров: 24608
 
Непрочитано 19.01.2015, 08:29
#21
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Viktoria, на предыдущей странице написано:
Цитата:
Для уголов 15 - 30 при а=0 необходимо рассмотреть два варианта распределения расчётной ветровой нагрузки.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 22:24
#22
c0n5+RuC+0r


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 4


Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Имеется навес, пролет 18м, шагов 3 по 6м. Кровля двускатная, профлист, уклон 1:10 (т.е. 5,67°), высота в коньке 6,2м. Ветровой район IV - 48 кг/м2.
По схеме Д.1.10, тип I; значения коэффициентов начинаются с уклона кровли 10°. Про меньшие углы в СП ни слова.
А до 10 как? Не учитывать? Но если проанализировать изменение коэффициентов в таблице в зависимости от угла α, то выходит на кровле будет конкретный отсос коэффициенты будут стремиться к -2.0.
Атлас аэродинам. коэфф. ситуацию не прояснил.
И второй вопрос - при ветре "в торец", принимать схему по рис. Д.4б)?
c0n5+RuC+0r вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 22:13
#23
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от c0n5+RuC+0r Посмотреть сообщение
А до 10 как?
беру значения для уклона кровли 10°. Не экстраполировать же...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 10:37
#24
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Для схемы здания во вложении, как бы вы приняли эквивалентную высоту Ze для пониженной части здания при сборе ветровой нагрузки по п. 11.1.5 СП 20.13330.2011: Ze=h=25 или Ze=h=10? Уточняю что вопрос про более низкую часть здания. Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 103
Размер:	109.3 Кб
ID:	224934  
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 11:15
#25
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Добрый день!
При увеличении Ze увеличивается k_ze, что увеличивает Wm, но, одновременно с этим, уменьшается дзетта_ze, что уменьшает Wp, но менее значительно. Поэтому принял бы в запас ze=25м. Но при этом при вычислении коэффициента пространственной корреляции ню брал бы площадь маленькой пристройки.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 11:33
#26
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Спасибо за Ваше мнение! Пульсацию принимаем обычно средствами расчетной программы. Поэтому нужно правильно принять статическую составляющую. Про запас согласен.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 11:38
#27
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Я вам и написал наперед, что при расчете пульсационной составляющей нужно учитывать меньшую площадь самой пристройки в расчете ню. В расчетных программах вы для этого задаете размеры здания по осям.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 12:30
#28
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Вас понял. Спасибо!
ASЪ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент k ветровой нагрузки по СП 20.13330.2011

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 Алексей ТЮМГАСУ Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 06.09.2012 14:27