Непрочитано 27.11.2006, 16:00 #1
Усиление балки. Помогите.
GURU
 
Проектирование МК
 
Москва
Регистрация: 29.08.2006
Сообщений: 12

Ситуация следующая. Необходимо усилить перекрытие, то которое есть не проходит не покаким нормам. Заказчик согласен разобрать старое монолитное перекрытие и сделать новое, проблема в том что доступ к существующим балкам имеется только на половину (доступен только верхний пояс), поэтому усилить нижний пояс не получится чисто физически. Увеличивать шаг балок тоже не хочется, т.к. это приведет к долблению сте и все такое (квартира на Арбате, крутые соседи снизу), мож кто сталкивался с усилением верхнего поясы балок (двутавров), подскажите, очень необходимо. Кто мож знает другие варианты.
Просмотров: 13015
 
Непрочитано 27.11.2006, 16:27 Re: Усиление балки. Помогите.
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


а на что усиляете? по мементу или по поперечной силе?..
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 16:43
#3
GURU

Проектирование МК
 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 12


Усиление несущей способности.
GURU вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 16:52
#4
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от GURU
Усиление несущей способности.
ты вобще в курсе что такае несущая способность?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 16:52
#5
GURU

Проектирование МК
 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 12


Соответственно на момент и прогиб.
GURU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 16:55
#6
GURU

Проектирование МК
 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 12


(Паша П.М.)
Ну подумаешь описался не усиление, а увеличение. Хорошие люди всегда поймут о чем речь
GURU вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 16:57
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А балка деревянная или какая?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 16:58
#8
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от GURU
(Паша П.М.)
Ну подумаешь описался не усиление, а увеличение. Хорошие люди всегда поймут о чем речь
прото после поста №2 был пост №3
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 17:00
#9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А примерный пролет какой? А примерное сечение -высота особенно - какая-какое- какие? А примерный шаг балок какой? А примерный пирог пола какой был и какой хотите? Конкретный вопрос- конкретный ответ. А иначе кроме "ИХ ЕСТЬ У НАС" никто и не ответит...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 17:01
#10
GURU

Проектирование МК
 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 12


(Аshаs-ка)
Балка металлическая, двутавр 26 по ГОСТ.
GURU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 17:02
#11
GURU

Проектирование МК
 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 12


Фигово, что еще пролет 8 метров.
GURU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 17:05
#12
GURU

Проектирование МК
 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 12


Рассчетная нагрузка 900 кг на м2. Это уже с пирогом и технологической. А вот шаб 1,4-1,6 м
GURU вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 17:17
#13
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


GURU
Балка металлическая, двутавр 26 по ГОСТ.

двутавров 26 только по действующему ГОСТ есть штук 7

Может стоит просчитать сталежелезобетонное перекрытие
если старое было монолитное по металлическим балкам
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 17:21
#14
GURU

Проектирование МК
 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 12


Перекрытие было ж/б по несьемной опалубке (в стены не заделывалось), просто тупо лежало. Новое если считеть нет смысла т.к. не заделывая в стены всю нагрузку на себя берут балки перекрытия. У двутавр, какая разница какой он, вопрос в том как можно усилить верхний пояс таким образом чтоб он смог в 2 раза больше понести., блин если б был доступ к нижнему поясу то не вопрос, легко.
GURU вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 17:40
#15
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А вот так если?
[ATTACH]1164638399.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 17:42
#16
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Болты почаще, обварить... но все - не далее карнизу! Глядишь, сожгем соседа снизу... Давно пора такому быть!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 17:43
#17
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Вариант на самом деле один - наваривать металл сверху, скорее всего двутавр. Опорные зоны скорее всего усиления не потребуют, но будет потеря высоты в пределах 30 см...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 17:49
#18
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Kryaker, а мое решение поругай?...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 18:09
#19
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Kryaker, а мое решение поругай?...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 18:45
#20
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Цитата:
Kryaker, а мое решение поругай?...
Я за него
Хрень полнейшая

Ну а если серьезно, то - хрень полнейшая, в БСК.
1. Было задание, что балка доступна только сверху - здесь монтаж снизу.
2. Для чего нужны швеллеры? Они нагрузку не воспринимают, только мешаются арматуре плиты на опоре. Полка двутавра как опора не используется - вводятся уголки - лишний металл.
3. Как заворачивать болты?
4. Общее решение узла крайне неудачное - стенка швеллера отогнется под весом плиты (а скорее болты вырвет).

ЗЫ. Можно спроектировать перекрытие с жесткой арматурой из балок без их усиления.