Нужен ли второй выход из цокольного помещения предназначенного для 10 человек?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2018, 15:22 #1
Нужен ли второй выход из цокольного помещения предназначенного для 10 человек?
Елена арх
 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 14

В СП 1.13130 п4.2.1 черным по белому написано:
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.;
в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу....

Значит ли это, что из пом. от 6 до 15 человек обязателен второй выход? Почему тогда сразу не написали от 6?
Просмотров: 2255
 
Непрочитано 20.04.2018, 15:53
#2
Prestigiare

архитектор
 
Регистрация: 23.11.2017
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


видимо потому, что от 15 чел. нужно делать два полноценных выхода. а от 6 чел. один выход допускается делать "через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра".
Prestigiare вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 15:59
#3
Елена арх


 
Регистрация: 18.04.2018
Сообщений: 14


Значит ли это, что обязательно два выхода?
Елена арх вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 17:49
#4
Prestigiare

архитектор
 
Регистрация: 23.11.2017
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Елена арх Посмотреть сообщение
Значит ли это, что обязательно два выхода?
по смыслу данного пункта - да.
Prestigiare вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли второй выход из цокольного помещения предназначенного для 10 человек?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли выделятьпротивопожарными преградами помещения категории В4,Г,Д? Kossma Пожарная безопасность 4 14.07.2017 20:05
Второй эвакуационный выход через кровлю serdgius Архитектура 4 15.08.2016 16:30
Является ли выход эвакуационным vlasctelin Пожарная безопасность 17 28.09.2014 14:06
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров tktyf Архитектура 2 02.09.2012 01:01
Разве это эвакуационный выход ? Графиня Прочее. Архитектура и строительство 15 22.05.2012 14:38