Непрочитано 31.05.2018, 09:25 #1
Нормируется ли степень огнестойкости пристроя к торговому центру II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1
Альберт2018
 
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7

Добрый день, участники форума.
Помогите в решении следующего вопроса. Имеется двухэтажный торговый центр II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1. К зданию пристроено строение в котором размещена лестница со второго этажа. Нормируется ли в данном случае степень огнестойкости вышеуказанного пристроя и в соответствии с какими нормативными документами.
Просмотров: 3135
 
Непрочитано 31.05.2018, 11:38
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Альберт2018 Посмотреть сообщение
Имеется двухэтажный торговый центр II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1. К зданию пристроено строение в котором размещена лестница со второго этажа
Это "строение", если оно не наружная открытая лестница 3-го типа (без ограждающих конструкций), является частью того же самого торгового центра, к которому оно пристроено, соответственно, должно иметь общую с ним степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 11:54
#3
Альберт2018


 
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7


Добрый день, DJo Frey.
По факту лестница является 3-го типа, но такт как необходима закрытая лестничная клетка ее выгородили сендвич-панелями. При этом требования по пределу огнестойкости к лестнице в лестничной клетке не выполняются.
Альберт2018 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2018, 12:43
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Альберт2018 Посмотреть сообщение
По факту лестница является 3-го типа, но такт как необходима закрытая лестничная клетка ее выгородили сендвич-панелями. При этом требования по пределу огнестойкости к лестнице в лестничной клетке не выполняются.
А нужно, чтобы выполнялись. Сендвичи из каких материалов, из чего в них утеплитель? Все конструкции несущие стальные?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 12:49
#5
Альберт2018


 
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7


Сендвич-панели поэлементной сборки с пределом огнестойкости E60 (согласно сертификату ПБ). Металлические конструкции пристроя несущие, не обработаны.
Альберт2018 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2018, 13:32
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Альберт2018 Посмотреть сообщение
Сендвич-панели поэлементной сборки с пределом огнестойкости E60 (согласно сертификату ПБ).
Сэндвич-панели, думаю, можно привести, если заменить утеплитель, например, к требуемому пределу огнестойкости REI 90 для внутренних стен лестничной клетки по таблице 21 №123-ФЗ. Тут вот предел огнестойкости RE 90, например, для аналогичной сендвич-панели: http://www.mp-gk.ru/press-center/doc...chinoy-0-8.pdf
А для наружных стен достаточно и E15.
Цитата:
Сообщение от Альберт2018 Посмотреть сообщение
Металлические конструкции пристроя несущие, не обработаны.
Нужно делать конструктивную огнезащиту несущих конструкций - приводить до R 90 стойки/колонны/ригели и лестничные марши и площадки до R 60
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 13:33
#7
Альберт2018


 
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7


Спасибо
Альберт2018 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нормируется ли степень огнестойкости пристроя к торговому центру II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Надстройка другой степени огнестойкости R-buz Пожарная безопасность 4 14.08.2015 10:21
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01