| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматурные выпуски и сама арматура разного диметра

Арматурные выпуски и сама арматура разного диметра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2017, 11:35 #1
Арматурные выпуски и сама арматура разного диметра
engeener-chief
 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35

Столкнулся с такой проблемой

Есть фундаментная плита, из неё запроектированы арматурные выпуски из 12-ой арматуры.

А сами стены если смотреть по проекты сделаны из 16-ой арматуры...

Тоесть выпуски под стены и арматура самой стены разного диаметра...

Так можно делать? и если можно то дайте нормативный документ, и если нельзя тоже нужен документ ГОСТ, СНиП и так далее... Спасибо за ответы.
Просмотров: 1569
 
Непрочитано 25.08.2017, 11:50
| 1 #2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Так делать можно. Другой вопрос - нужно ли? Вам чтобы в туалет сходить тоже нормативный документ нужен?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 11:54
#3
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
ам чтобы в туалет сходить тоже нормативный документ нужен?
Методические рекомендации по размещению, устройству и эксплуатации общественных туалетов в г. Москве МосМР 2.1.2. 007-03
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 11:55
#4
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


если можно обоснуйте, а грубить про туалеты мне ненадо...

а например если арматура 8 диаметра выпуски, а сама стена из 20-ой, так тоже МОЖНО?
engeener-chief вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:05
#5
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Можно и всё сооружение в 40-й заложить, штобэ адынакава было и спать спокойно

А тут, где 25->16 можете высказать свое мнение

Последний раз редактировалось тоннельщик, 25.08.2017 в 12:13.
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 12:11
#6
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Можно и всё сооружение в 40-й заложить, штобэ адынакава было и спать спокойно

у меня есть проект понимаешь. Мне нужно объяснить заказчику можно делать по проекту или нет. Можно сделать как угодно я не спорю

Просто я всегда закладывал выпуски и саму арматуру из одинокового диаметра. имеется ввиду фундаментные выпуски под стены.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Можно и всё сооружение в 40-й заложить, штобэ адынакава было и спать спокойно

А тут, где 25->16 можете высказать свое мнение
мы вяжем арматуру проволокой, для сварки нужен допуск и так далее. Сваркой у нас не пользуются. Проволокой вяжем понимаешь. Так что тема хорошая, но ко мне никакого отношения не имеет
engeener-chief вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:39
1 | 1 #7
Искромэн


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 136


Из небезызвестного сп:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:
диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;
расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины "тут формула" (здесь d - наименьший диаметр стыкуемых стержней, см).
Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа - площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.
Вот и смотрите, удовлетворяет ли ваше сечение данному условию
Искромэн вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:44
| 1 #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,058


так бывает - d16 требуется в верхней части стены, а в нижнем сечении достаточно d12
обычно, конечно, используют один диаметр.. но можно и так
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2017, 12:45
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от engeener-chief Посмотреть сообщение
если можно обоснуйте, а грубить про туалеты мне ненадо...
Да не грубость это. Поймите, каждый чих невозможно описать в нормативной литературе. А чтобы обосновать чужой проект - нужно сделать этот проект. Как залезешь в голову проектировщика? Может это не самое экономичное, но самое технологичное решение. Может это решение взялось из-за сжатых сроков проектирования. Например, в нижней зоне стены ему нужна арматура одного диаметра, а в верхней - большего.
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматурные выпуски и сама арматура разного диметра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Выпуски арматуры из ростверка Саразан Железобетонные конструкции 43 13.03.2014 00:20
Вычисленная арматура и арматура по СНИП Rourker Конструкции зданий и сооружений 9 11.11.2013 14:06
стыковка прокатных балок разного сечения ssmtm Машиностроение 32 11.02.2010 21:13