Непрочитано 29.01.2016, 08:47
Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Коллеги хотел поинтересоваться, и еще раз убедиться в правильности и неправильности решения.

Установлен фильтр грубой очистки, перед счетчиком вода идет снизу вверх, понимаю что грязь не будет заходить в специальное ответвление на фильтре, гравитационная сила, но все таки спрошу ведь ржавчина будет прилипать к сетке под давлением, имеет ли такое решение место быть:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 234.JPG
Просмотров: 2711
Размер:	106.5 Кб
ID:	164393  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 30171
 
Непрочитано 01.02.2016, 16:38
#21
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Наконец-то Водоканал (по крайней мере у нас) отказался от такой дури несусветной , как пломбировка счетчиков.
Счетчиков?! Я так понимаю, фильтров. Кстати, фильтры да, и у нас вроде без пломб (как-то не обращал внимание)...
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 16:51
#22
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Счетчиков?! Я так понимаю, фильтров. Кстати, фильтры да, и у нас вроде без пломб (как-то не обращал внимание)...
Да, конечно, фильтров. Исправил.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 18:40
#23
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


А что мне делать, при данном раскладе, или оставить как есть? у кого-нибудь фильтр забивался хоть раз я за всю жизнь ни разу не чистил, проживаю в городе вода из ледников, горячая та же только подогретая
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 10:26
#24
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А что мне делать, при данном раскладе,
А у меня в квартире стоят вот такие фильтры http://www.akvalink.ru/vodosnabgenie...rbm-ff3-04-00/ (или аналогичные). Три вертикально (причём у одного подводка сверху , у двух других подводка снизу), а один горизонтально. Местные сантехники с ЖЭКа сами их рекомендовали и устанавливали (в случае чего им самим и трубы прощищать...).
Чищу периодически раз... два в год, особенно на холодной воде. Сетки забиваются ржавчиной с труб, причём куски бывают до 1мм. Питер, вода очень мягкая.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 10:35
#25
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
А что мне делать, при данном раскладе, или оставить как есть?
тут уже согласно психологическим настройкам. Оба возможных варианта указывал
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Или терпеть возможные засоры, как robosapien, или перепаять по предложению Дмитрий Юпатов.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 11:41
#26
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Я какое-то время жил с так поставленным фильтром, не парился переустановкой, просто, когда фильтр чистил, воду открывал при снятой заглушке и сливал в ведро осевшую в трубе грязь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 14:14
#27
Gumeg

Design engineer
 
Регистрация: 08.12.2009
Москва
Сообщений: 14


На правах рекламы
Буквально вчера увидел решение этой проблемы от компании VALTEC. Назвали они это инвертором. В продаже не видел, скан из буклета "Новинки 2016".
Вложения
Тип файла: pdf 20160209_135512.pdf (2.41 Мб, 352 просмотров)

Последний раз редактировалось Gumeg, 09.02.2016 в 14:21.
Gumeg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 16:57
#28
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Gumeg, так что мне в фильтр коническую призму с отрезанной горловиной вставить в сетку?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 09:59
#29
Magrat112


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6


Чтобы не плодить темы задам сюда вопрос:
Есть горизонтальный участок трубопровода, на него ставится фильтра ABRA-YF-3016-D300. Получилось так, что подлезть к нему для обслуживания будет проблемотично при правильно установке (гайкой вниз). Если его чуток повернуть, градусов на 30, от вертикали, то проблема пропадает. Можно ли так сделать? Какие последствия могут?
Magrat112 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 10:04
#30
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Magrat112 Посмотреть сообщение
Чтобы не плодить темы задам сюда вопрос:
Есть горизонтальный участок трубопровода, на него ставится фильтра ABRA-YF-3016-D300. Получилось так, что подлезть к нему для обслуживания будет проблемотично при правильно установке (гайкой вниз). Если его чуток повернуть, градусов на 30, от вертикали, то проблема пропадает. Можно ли так сделать? Какие последствия могут?
Я думаю можно, только уменьшится полезный объём фильтра. Фильтр будет чаще забиваться и его придётся чаще чистить. Если это не напрягает, тогда ничего страшного.
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 10:07
#31
Magrat112


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 6



Благодарю!
Magrat112 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V Ladanza-v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.07.2013 19:39
Необслуживаемый фильтр для грубой очистки большого объема воздуха пончеГ Инженерные сети 10 04.10.2012 09:53
Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях dextron3 Водоснабжение и водоотведение 24 26.10.2011 22:47