| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок?

Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2016, 10:40 #1
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок?
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Добрый день! Прочитал весь форум по данному направлению, но так и не нашел для себя окончательного ответа.
1) Если плита монолитная жестко соединена с армопоясом на всю ширину стены 400 мм, можно ли считать этот узел жестким? Тот же вопрос к внутренним стенам, плита неразрезная по армопоясу. Считать как жесткую заделку или шарнир??
2) Есть ли какая-то зависимость между этими схемами? когда принимать шарнир, когда защемление?
3) А если плита без армопояса будет и заведена в стену на 300-400 мм? На крайние опоры будет заведена на высоту плиты, а на промежуточные как неразрезная?
4)В скадовском "камине" есть вариант защемления плиты в стене. Если я посчитаю узел жестким, заармирую его как жесткий узел, просчитаю кладку на смятие над плитой и под плитой, проверю величину "пригруза" плиты и она окажется больше опорной реакции, можно ли говорить, что плита будет работать именно как защемленная? Можно ли это применять к внутренним стенам?
5) Как моделить шарнир в расчетной программе? верно ли просто разрешать поворот относительно оси вдоль опоры плиты?
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 28.05.2016 в 11:03.
Просмотров: 3858
 
Непрочитано 29.05.2016, 13:45
#2
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Добрый день! Прочитал весь форум по данному направлению, но так и не нашел для себя окончательного ответа.
1) Если плита монолитная жестко соединена с армопоясом на всю ширину стены 400 мм, можно ли считать этот узел жестким? Тот же вопрос к внутренним стенам, плита неразрезная по армопоясу. Считать как жесткую заделку или шарнир??
2) Есть ли какая-то зависимость между этими схемами? когда принимать шарнир, когда защемление?
3) А если плита без армопояса будет и заведена в стену на 300-400 мм? На крайние опоры будет заведена на высоту плиты, а на промежуточные как неразрезная?
4)В скадовском "камине" есть вариант защемления плиты в стене. Если я посчитаю узел жестким, заармирую его как жесткий узел, просчитаю кладку на смятие над плитой и под плитой, проверю величину "пригруза" плиты и она окажется больше опорной реакции, можно ли говорить, что плита будет работать именно как защемленная? Можно ли это применять к внутренним стенам?
5) Как моделить шарнир в расчетной программе? верно ли просто разрешать поворот относительно оси вдоль опоры плиты?
1)Наружная стена - жесткий узел. По внутренней стене схема неразрезной многопролетной балки.
2)непонятен вопрос
3) тоже будет жесткая
4)про скад не знаю ничего
5)в лире методом расшивки схемы и объединением перемещений в узлах пластинчатых элементов. думаю в скаде что-то примерно тоже самое
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:50
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Ох и намутили с вопросами... Отвечающим будет легче воспринять и углубиться в вопрос, если будет чертеж.

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Если плита монолитная жестко соединена с армопоясом на всю ширину стены 400 мм, можно ли считать этот узел жестким?
Это уже не совсем армопояс, а ж/б балка в составе плиты, которая может опираться на стену свободно или не свободно (вы их назвали шарнир или защемление), далее выясняете когда плита м.б. таким или иным))

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
3) А если плита без армопояса будет и заведена в стену на 300-400 мм? На крайние опоры будет заведена на высоту плиты, а на промежуточные как неразрезная?
Считайте кладку на смятие, а плиту в местах с маленькой площадью опор на продавливание, для расчетов не важно середина это или край.

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
5) Как моделить шарнир в расчетной программе? верно ли просто разрешать поворот относительно оси вдоль опоры плиты?
А что разве в скаде можно задать шарнир между пластинами?)) Хотя вот тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52816
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 08:04
#4
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Считайте кладку на смятие, а плиту в местах с маленькой площадью опор на продавливание, для расчетов не важно середина это или край.
Это понятно, просто если это защемление, то требования к местному смятию более жесткие, нежели ели считать это как шарнир при такой же заделке. Вот и вопрос интересен, действительно ли плита будет работать так, как мы ее заармируем не зависимо от заделки в стену?

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
А что разве в скаде можно задать шарнир между пластинами?))
Между пластинами вряд ли, а вот разрешить перемещения в узлах - легко.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 08:45
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Обычная пустотка считается шарнирно опертой весьма условно. Чем больше заделка, тем "жестче".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 14:03
#6
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


[IMG]http://i9.********/storage/8/2/0/Bezimyanni_6590593_22143820.jpg[/IMG]

Руководство по конструированию 1978г

Другими словами, пролетную нижнюю арматуру нужно рассчитывать при шарнирном опирании на крайнюю опору, но конструировать с учетом возможного защимления плиты на крайней опоре.

Последний раз редактировалось An2, 30.05.2016 в 14:12.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление опирания плиты перекрытия Vlast95 Железобетонные конструкции 6 03.05.2016 07:42
Подскажите узел опирания монолитной плиты по профлисту на стену FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2016 16:53
Моделирование опирания плиты в Лире finn Лира / Лира-САПР 30 09.04.2015 17:47
Ищу чертежи на армирование пустотной плиты 1ПКТ, предназначенные для опирания по трем сторонам ils555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.09.2013 13:20