| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе?

Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2018, 11:40
Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе?
PSI
 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294

Объект вышка связи прямоугольник 6х6м высотой 40м. Заказчик хочет делать конструкции на стройплощадке. Какие могут быть аргументы против изготовления конструкций на площадке. Я так понимаю если будут все документы на изготовленные конструкции (паспорт изделия) то можно и на площадке. Или есть какие то ограничения?
Просмотров: 4323
 
Непрочитано 23.10.2018, 15:44
#21
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Дайте заказчику список допусков - если сможет гарантировать.... а то может быть что он не понимает с чем имеет дело. Сможет он на площадке фрезеровать фланцевые пластины? Или торцануть пояса? А размещение отверстий (болт то наверное не меньше М20). Потом же, сварка требует кондукторов, что бы в допуск влезть и возможной последующей фрезеровки.

По какой конкретной причине от не хочет (не может) на ЗМК? Если просто интересуется, то пусть напишет свое имя на заботе, а на утро узнает кто он такой. Может вы его не правильно поняли: что изготовление на заводе, а россыпь собирать на площадке?

Башня красивая, странные горизонтальные диафрагмы (может плохо видно- дайте гор. разрез).

----- добавлено через ~4 мин. -----
[quote=Рyslan;1761800]готовую конструкцию 100 тонником поднимут

тоже вопрос : как блоки собираетесь монтировать?
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 15:50
#22
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Такую, думаю, нежелательно, прежде всего, проектировать.
Логика напрочь отсутствует. Зачем так мельчить во всем при таких габаритах? Чтобы собрать больше ветра?
Подниматься на такую высоту, голова закружится при высоте марша 1,2 м, не говоря обо всем остальном.
Внутри башни идут связи ромбом, лестница с большим пролетом туда просто не влазит, уклон лестницы по ТЗ. Был вариант с винтовой лестницей, но от нее голова еще больше закружится, от нее отказались. Скажем так общая компоновка уже была, нужно было внести изменения по высоте, сделать не винтовую лестницу, подобрать сечения, не было задачи выполнить оптимальный вариант, нужно было приспособить существующий.

Подъем башни 100 тонником поворотом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: башня разрез.JPG
Просмотров: 75
Размер:	65.8 Кб
ID:	207316  

Последний раз редактировалось PSI, 23.10.2018 в 16:01.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 15:56
#23
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
связи ромбом
интересно........депланация ?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 17:46
#24
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Заказчик ее просто не соберет при изготовлении на стройплощадке.
Предоставьте ему таблицу допусков по отклонении от вертикали и прочей кривизне.
Кроме того, как уже сказали - будет заметно дороже ЗМК
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 18:04
#25
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Несколько лет назад проектировал транспортёрную галерею ~600 м длиной с пролётами 30-45 м. Находится в лесном массиве на берегу речушки-ручья. Всё изготавливалось на стройплощадке. Монтировались цельные пролётные строения сразу с конвейерами. Изготавливали под небольшим навесом, чтобы укрыть сварочный пост.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.10.2018 в 18:19.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 21:20
#26
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
транспортёрную галерею
А можно фото посмотреть?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 21:33
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Я бы ответил так.
Место изготовления конструкций в РД не регламентируется. Предупреждаем о высоких рисках изготовления сложных металлоконструкций на стройплощадке. В случае авторского надзора оцениваем вероятность неприёмки нами конструкций из-за брака и неподписания актов скрытых работ и ответственных конструкций в 99%.
Ну и актов побольше в КМ расписать в ОД. Чтобы по каждому можно было бы не принять. Контроль сварных швов незаконно можно выделить в отдельный требуемый акт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 22:39
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А можно фото посмотреть?
Фото не сохранил. Есть только чертежи.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 23:19
#29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Внутри башни идут связи ромбом, лестница с большим пролетом туда просто не влазит, уклон лестницы по ТЗ. Был вариант с винтовой лестницей, но от нее голова еще больше закружится, от нее отказались. Скажем так общая компоновка уже была, нужно было внести изменения по высоте, сделать не винтовую лестницу, подобрать сечения, не было задачи выполнить оптимальный вариант, нужно было приспособить существующий.

Подъем башни 100 тонником поворотом.
Я выразил свое видение.
Увеличить длину-высоту марше до 3,6 м (минимум 3 м), высоту панели фермы принять 7,2 м (6 м) расстояния между диафрагмами - 14,4 (12 м).
Башню собрать вполне реально. При таких габаритах h/b ~ 6 отклонения от допусков не так страшны.
В принципе, можно было уменьшить поперечные габариты башни, сделав площадку консольно. В этом случае лестницу можно пустить по наружному периметру.
Элементы башни для уплощения стыков принять из квадратной трубы. Стыки на нагруженных участках сечений перекрыть накладками.
Монтировать можно и секциями по ~ 12 м
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 24.10.2018, 07:20
#30
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
В проекте заложено заводское изготовление. Заказчик просит согласовать возможность изготовления на стройке. Ему нужно грамотно обосновать нежелательность изготовления данной конструкции на стройке.
Такого рода согласования связаны с тем, что в случае чего указывать: "А ты - проектировщик согласовал". Этот вопрос полностью в компетенции Заказчика. Грамотно обосновать... Посмотрим в другой плоскости : нарколог тоже объясняет алкоголику о вреде и последствиях. Но окончательное решение за пациентом-заказчиком. О рисках ему рассказали.
Не совсем четко, но как аргумент можно использовать: п. 4.1.1 СП16.13330.2011
- предусматривать технологичность и наименьшую трудоемкость изготовления, транспортирования и монтажа конструкций;
- учитывать производственные возможности и мощность технологического и кранового оборудования предприятий - изготовителей конструкций;
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 07:50
| 1 #31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Маразм крепчал! Что за глупости вы тут обсуждаете?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе?

Размещение рекламы