| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рабочий шов в буронабивной свае

Рабочий шов в буронабивной свае

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2008, 08:58 #1
Рабочий шов в буронабивной свае
B@tman
 
Новосибирск
Регистрация: 14.06.2005
Сообщений: 122

В проекте фундамента под башню связи разработали буронабивные сваи диаметром 1000 мм длиной 13 метров по одной свае под каждую ногу опоры (всего 4 сваи на всю башню). В верхней части свай устанавливаются четыре фундаментных болта с отгтбом по квадтату 350х350. Заделка болтов в тело сваи на 1150 мм. Рабочая арматура сваи - 12 стержней Ф25AIII, расположенных по диаметру 720 мм. Бетон В15.
При производстве работ строителям немного нехватило бетона и сваю недобетонировали на 1 метр до проектной отметки.
Сейчас в нашу организацию поступил вопрос от строителей - "что делать?"
Согласно СП буронабивные сваи бетонируются без рабочих швов. Однако в данном случае рабочего шва неизбежать. Очевидно, что надо раздолбить часть бетона, чтобы анкерные болты в итоге не пересекали рабочий шов, а заодно подготовить поверхность бетона.
Вопрос: существуют-ли технологии, по которым можно выполнить высококачественный рабочий шов?
Просмотров: 9817
 
Непрочитано 02.12.2008, 10:30
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Состав «DP BONDING AGENT». "Прочность адгезии материала выше прочности бетона". Или что подобное. Но все это как доп. мера, вне расчета.
Надежным будет механический крепеж. Например химически закрепляемые штыри. Штыри небольшие, но много. По расчету.
Ковырять бетон не стоит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 12:26
#3
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Если не добетонировали на 1 метр, то здесь уже есть смысл доходить до проектной отметки металлом, надежно анкеря его в уже выполненную сваю. Те же химические анкера очень подойдут. Потом это дело все обетонировать и закопать.
Честно говоря ситуация очень неприятная, т к. лучшей анкеровки анкерного болта, чем в хорошем бетоне, да еще, например, с пластиной на торце, не придумаешь.
Все это усугубляется тем, что в сваях под башни имеют место значительные выдергивающие усилия.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 12:35
#4
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Чет я не понял, зачем нужна вся эта романтика? При чем тут ремонтные составы для бетона и химические анкера???
Из тела недобетонированной сваи и так торчат стержни рабочей арматуры. Зачистить шов, да и добетонировать до проекта.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:42
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Шва по условиям (непонятного статуса) не должно быть.
Вот что по СНиП:
2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.

2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
И еще из другого СНиП: "...уложенного с нарушением требований бетонирования (например, длительных перерывов в укладке смеси)" - каких требований?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2008 в 14:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 15:35
#6
Денис Грачёв


 
Регистрация: 07.09.2008
Сообщений: 45


Согласно СП буронабивные сваи бетонируются без рабочих швов. Однако в данном случае рабочего шва неизбежать.
А про какие СП вы говорите? очень нужно
Денис Грачёв вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 12:37
#7
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


"...недобетонировали 1 м..." Свая буронабивная - в жизни 1м - это шлам, который нужно срубить. Т.е. бетонирование ведется на 1м выше проектной отметки верха сваи, а затем его (шлам) срубают. Если перерыв случился на большой глубине - то спасают обсадную трубу (если она есть) и все хоронят. Если обсадной нет - то ее тожехоронят, т.к. шлам не срубить. Когда недошли 1 м - можно откопать верхушку, срубить шлам, установить трубу и добетоноровать. При этом пересчитать потери несущей способности в результате уменьшения рабочей площади боковой поверхности (после откапывания и обратной засыпки конца сваи по этой поверхности трение ну учитываем).

А у меня вопрос. Как Вы планировали поставить анкерные болты с отгибами в тело сваи, и при этом срубить шлам???
Кажется у Вас вполне ситуация "по проекту". Вам следует срубить шлам на глубину не менее 1.15 м от проектной отметки верха сваи, и устроить монолитный подколонник с анкерами. И все.
__________________
С уважением,
Drulya.

Последний раз редактировалось Drulya, 07.12.2008 в 12:45.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 12:53
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


"шлам"???
Drulya, а можно привести ссылку на докмент, норму, литературу, где про ШЛАМ говорится?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 13:03
#9
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"шлам"???
Drulya, а можно привести ссылку на докмент, норму, литературу, где про ШЛАМ говорится?
Может и можно, - не знаю. А зачем? Он (шлам) и без ссылки никуда не денется - только его размер может меняться в зависимости от условий бетонирования. У меня была ситуация (на автор.надзоре) когда заказчик заставил срубить 2 м - до нормального бетона.

ПС
В смету закладываю от 0.5 до 1.0 м.пог. на расход, столькоже на мусор, да плюс работы по срубке.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 13:43
#10
luk

Инженер
 
Регистрация: 16.06.2006
Чита
Сообщений: 28


А какие моменты на обрезе фундамента? Я бы честно говоря собрал анкера пластиной (и в верху и внизу) + нижнюю соеденил с рабочей арматурой сваи, в этом случае мне кажется проблем с выдергиванием не возникнет. Ну а если уж совсем перестараховаться можно "похоронить" 2-2.5м обсада, гарантия практически 100%.
luk вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 17:25
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


П.9: "А зачем? Он (шлам) и без ссылки никуда не денется" - мне надо бы просветиться. А то я совсем ничего не знаю про шлаки слоем метр, а то 2...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 17:36
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


По части анкеров конечно чушь полнейшая.
По части того что в буронабивных сваях 1 м оголовка это шлам, ну это от производителя работ зависит.
Самое рационально решение сделать очситку шва бетонирования от шлама, проверить прочность бетона и если все ОК то до бетонировать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:15
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


"По части анкеров конечно чушь полнейшая" - где?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:31
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
См пост № 2
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:35
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


DEM - очепятка ???, см п. 3 ??
AMS вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:44
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


"Ильнур, см пост № 2" , возможно шутка, но на всякий случай - п.2 - это ответ Чемберлена Рузвельту (или кого там кому): "Согласно СП буронабивные сваи бетонируются без рабочих швов". Раз шов получился, а его не должно быть, значит надо убедить технадзор, что шов "офигенный".
Разумеется, при этом арматура, анкера и прочее - все по проекту, как было.
Меня очень интересует шлак. Если никто не скажет ничего про 2-х метровый шлак, мне придется изучить это дело...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:50
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
Достаточно очистить шов и проверить прочность, зачем чего то технадзору доказывать.
По части 2-х метров шлама, если честно не втречал в своей практике такого, уж на Бурее этих буронабивных свай при мне сделали не одну сотню, да и проверяли потом прочность оголовков все было ОК.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:54
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


B@tman, зачем Вам ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ шов?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:48
#19
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Ильнур, см пост № 2" , возможно шутка, но на всякий случай - п.2 - это ответ Чемберлена Рузвельту (или кого там кому): "Согласно СП буронабивные сваи бетонируются без рабочих швов". Раз шов получился, а его не должно быть, значит надо убедить технадзор, что шов "офигенный".
Разумеется, при этом арматура, анкера и прочее - все по проекту, как было.
Меня очень интересует шлак. Если никто не скажет ничего про 2-х метровый шлак, мне придется изучить это дело...
Ильнур, шлака там не должно быть - может опечатка? Величина шлама - величина переменная и зависит от условий бетонирования - скорость подачи, есть в скважине вода или бен.смесь (была и такая рацуха - выдавливать его на поверхность и лопатой сгребать пока не схватился ). Какие нормативы?- берешь керн, - и под пресс его - красота да и только. Кто будет парится? Кому оно нада? Любая экспертиза пропускает 0.8 м не глядя.

2 Dem:
2м шлама обнаружил заказчик - долбил долб@№б cклерометром, пока строители не взвыли...
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:51
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Drulya
В моей практике в основном в обсадной трубе бетонировали, так что шлама практически не было.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рабочий шов в буронабивной свае

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26