| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > рабочий шов

рабочий шов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2009, 11:12 #1
рабочий шов
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Как бетонировать отдельно стоящий монолитный фундамент под металлическую колонну ? Меня интересует можно ли делать рабочий шов, т.е бетонировать сначала плитную часть, а потом уже подколонник или же лучше бетонировать весь фундамент? Не будет ли вылезать бетон из опалубки плитной части при бетонировании всего фундамента?
Просмотров: 6446
 
Непрочитано 20.11.2009, 13:41
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


В идеале лучше всего, если бы этих рабочих швов вообще не было, не всегда они получаются качественными, требуется дополнительный их ремонт с целью защиты арматуры и т.д. Поэтому конечно лучше, если сразу бетонируется весь фундамент. Другое дело, что в процессе бетонирования можно предусмотреть технологический разрыв по времени , чтобы бетон плитной части несколько упрочнился во избежание выдавливания под весом бетона стаканной части.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 13:54
#3
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


как определить произойдет ли выдавливание бетона плитной части?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 14:07
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
В идеале лучше всего, если бы этих рабочих швов вообще не было, не всегда они получаются качественными, требуется дополнительный их ремонт с целью защиты арматуры и т.д. Поэтому конечно лучше, если сразу бетонируется весь фундамент. Другое дело, что в процессе бетонирования можно предусмотреть технологический разрыв по времени , чтобы бетон плитной части несколько упрочнился во избежание выдавливания под весом бетона стаканной части.
На практике требовал и выполнялось по сл. схеме:
1.Армирование и опалубка монтировались на весь фундамет.
2.Бетон укладывался на плитную часть вечером, а в опалубку подколонника на следующий день поутру.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 14:44
#5
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


в этом случае ранее уложенную поверхность бетона нужно будет обрабатывать пред бетонированием подколонника, вы так не считаете?
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2009, 15:24
#6
sk303


 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 18


Тут все просто. Можно бетонировать плиту, потом подколонник. ПРичем плиту забетонировал, долждался когда бетон наберет 1,5 МПа прочности, начал ставить опалубку,ну или если не закончил армирование завершил его, а вот бетонировать подколонник можно только после 70% прочности, на месте льют при 40-50 и все нормально, нужно только понимать какой подколонник высотой.
sk303 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 17:52
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
бетонировать подколонник можно только после 70% прочност
С какой стати? Фундаменты, стены и колонны бетонируют сегодня, а завтра снимают опалубку с них выставляют опалубку на вышележащую конструкцию
Вы скорее всего перепутали эту цифру моментом снятия опалубки с перекрытий
Romka вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2009, 23:34
#8
sk303


 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 18


Вопрос стоял о рабочем шве фундамента, а не о вышележащих конструкциях. Но даже в таком случае, снять опалубку на следующий день может тебе стоить не малых денег... почему? думаю сам поймешь
sk303 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 21:36
#9
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


в чертежах не указан рабочий шов, и в примечаниях указано, что ж/б конструкции выполнить из монолитного бетона.
на деле, строители залили фундамент по частям. как это скажется на прочности фундамента?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 21:05
#10
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


из практики, в 98% случаев, на самых разных конструкциях и у саамых разных Заказчиков, бетонирование таких фундаментов выполняется поэтапно. Думаю, если требование заливать за раз не прописано в проекте, то ничего криминального в поступенчатой заливке нет.
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 23:27
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Рyslan, TOMAT, прошло всего лишь полтора года.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > рабочий шов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Рабочий шов в монолитном безбалочном перекрытии DEFO Железобетонные конструкции 12 04.10.2009 09:37
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55