| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.01.2013, 19:47 | #1 | |
Деформация стойки эвакуационной лестницы
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 3225
|
|
||||
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15
|
Спасибо.
Интересно, гипотеза о воде мы к ней тоже дошли. Но как могла вода попасть во внутрь? Стойка сверху заварена пластиной, может через прерывистый шов? Снизу стойка привареная к пластине, а пластина соеденяеться с фундаментом через 4 анкерных болта. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
по фотке создается впечатление, что полки левого швеллера сдеформировались под нагрузкой. Возможно это от того, что усилия по швеллерам распределяются неравномерно, т.к. ригель приварен к одной ветви стойки, а прерывистый шов не обеспечивает должную передачу продольной силы на вторую ветвь (как видно из фото шов разорвало).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? | нюра87 | Архитектура | 4 | 24.06.2012 12:38 |
Очень нужен проект эвакуационной лестницы! | Катеrinа85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.02.2011 13:27 |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
Пром мет. лестницы, вопрос из жизни, про стойки | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.04.2008 12:27 |